Jeneratör projeleri

arkadaşlar jeneratör projesi aynı og projesi gibi
topraklama hesaplamaları
kondansatör seçimi
ayrıca tekhat şeması waziyet planı ve jeneratöre ait teknik dökümanlardan oluşuyor
bunun yanında işletmenin size bu konuyla ilgili vekalet vermesi gerekiyor
yoksa tedaş kabul etmiyor.
ayrıca
transfer panosunun yanına mutlaka sayaç koymanız lazım

kondansatör seçimi neden onu anlayamadım? benim bildiğim jeneratör varken kompanzasyon olmaz
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ali 4598518 arkadaşın jeneratörün Continüsünün anlamına ilişkin tartışmada iki adet katolog bulunmaktadır.
birincisi Teksan jeneratör ikincisi ise Aksa.Teksan'da endüktif yükün cos değeri düşükse kompanzasyon yapılabileceği,ancak KAPASİTİFE geçmemeye dikkat edilmesi yazarken,Aska 'da kompanzasyon yapılmamalıdır denmektedir.
İki jeneratör firması kılavuzlarındaki bu farkı ve olası sonuçlarını takdirinize bırakıyorum
 
Ali 4598518 arkadaşın jeneratörün Continüsünün anlamına ilişkin tartışmada iki adet katolog bulunmaktadır.
birincisi Teksan jeneratör ikincisi ise Aksa.Teksan'da endüktif yükün cos değeri düşükse kompanzasyon yapılabileceği,ancak KAPASİTİFE geçmemeye dikkat edilmesi yazarken,Aska 'da kompanzasyon yapılmamalıdır denmektedir.
İki jeneratör firması kılavuzlarındaki bu farkı ve olası sonuçlarını takdirinize bırakıyorum

Ali bey;
Bi yanlış anlaşılma oldu sanırım. Aksanın kataloğunda da kompanzasyona atıfta bulunulmuştur. Dökümanlar şunlar.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/bakim_ve_kullanim-pdf.37703/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/aksa-gm-kilavuz-pdf.37704/

Aksa nın 11. sayfa madde 8.4 de şöyle diyor ;
Güç faktörü 0,8 ile 1 arasında iken jeneratör belirtilen gücü verir ve uygun bir şekilde çalışır. Eğer güç faktörü 0,8 in altında ise jeneratör aşırı yüklenir. Bu ileri güç faktörünün önlenmesi için kondansatörler gibi güç faktörü düzeltme elemanları kullanılabilir. Ancak bu gibi durumlarda jeneratör yüke verildiğinde güç faktörü düzeltme elemanları devre dışı bırakılmalıdır.

Bu anlattığı zaten kompanzasyondur. Ama klasik kompanzasyondan farkı, cos fi yi 1 değil, 0,8 ile 1 arası yapmaya çalışıyoruz. Tabi yeterli önlemler alındıktan sonra.

Saygılar.
 

Ekli dosyalar

  • bakim_ve_kullanim.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 43
  • Aksa GM Kilavuz.pdf
    768 KB · Görüntüleme: 48
Hata insana mahsustur.
''Ancak bu gibi durumlarda jeneratör yüke verildiğinde güç faktörü düzeltme elemanları devre dışı bırakılmalıdır.''cümlesini nasıl yorumlamalıyız?
 
Hata insana mahsustur.
''Ancak bu gibi durumlarda jeneratör yüke verildiğinde güç faktörü düzeltme elemanları devre dışı bırakılmalıdır.''cümlesini nasıl yorumlamalıyız?

Bu bir ÖSS sorusu olsaydı ve metinde anlam bütünlüğünü bozan kelimeler sorulsaydı, cevap "yüke verildiğinde" olurdu. :)
Bence burda yanlış çeviri var.
Anlatılan teknik, jeneratörde cos fi yi 0,8-1 arasına getirmek için kapasitör bağlamak, yani kompanzasyon yapmak. Ama yük devreden çıkınca jeneratöre bağlı kapasitör kalmaması lazım, çünkü bu şekilde gerilim kontrolsüz yükselecektir. Burada "jeneratör yüke verildiğinde" değil, "jeneratörden yükten çıktığında" denilmesi gerekiyordu. Bence ya yanlış çeviri, ya da dikkatsizlikten doğan bir hata var.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,071
Mesajlar
923,002
Kullanıcılar
451,356
Son üye
engeneer61

Yeni konular

Geri
Üst