Jeneratör Transfer Panosu Kontaktör Seçimi

kral23

Üye
Katılım
9 Nis 2007
Mesajlar
229
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 63 kva jeneratörümün transfer panosundaki kontaktörleri nasıl seçmem gerekiyor (kaç amperlik)
ben SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEMENİN SEÇİM CETVELİndeki 60 kva ya karşılık gelen 90 a lik kontaktörden 2 adet kullansam doğru olurmu.
birde
ana pano ile transfer panosu arasına 3x25+16 lık besleme kullandım. bu beslememin aynısını transfer panosu ile jeneratör arasınadamı çekmem gerekiyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İdeal olan motorlu şalter kullanmanızdır.Şayet kontaktör kullanacaksanız jeneratör etiket akımından büyük olmalı ve mekanik kilit kullanmanız gerekir
 
teşekkür ederim ilginiz için saygılar.
 
yav motorlu şalter olmaz 63 kvaya gereksiz olmaz deye bir şey yokta gerkte yok
normalde ith akımına göre seçilirler i nominale göre değil 90 amper çok fazla bile ideal sayılır .
ama burda dikkat edeceğiniz husus şebekenizde kaç amper var mesele burda yatıyor
normal sisteminizizn akımı ne ise ona uygun seçmelisiniz jeneratör kontaktörünü 90 A seçebilirsiniz sıkıntı olmaz hiç olmaz
 
Elimde 6 kW lık jenaratör mevcut bunun için transfer pano malzemesi temin etmek istiyorum Sizce transfer pansu bu güçteki sistem için gereklimidir.İsteğe göre yapılabilir derseniz malzeme maliyeti ne kadar olur? En uygun kontrol röle fiyatları ve marka bilginiz varsa gönderebilirmisiniz Şimdiden yardım ve destekleriniz için teşekkürler..
 