otomosyoncu
Üye
- Katılım
- 25 Tem 2012
- Mesajlar
- 24
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Merhaba arkadaşlar:
Fabrikamızda yer alan CAT marka jeneratörün transfer panosunda şöyle bir problem var. şebeke olmadığında jeneratör devreye giriyor yalnız transfer gerçekleştirmiyor. transfer panosunda yer alan jeneratör şalterine manuel basarak transferi gerçekleştirebiliyoruz. Tekrar şebeke geldiğinde ise otomatik devreden çıkıyor ve transferi şebekeden tamamlıyor. Çok uğraşmamıza rağmen hala çözemedik. Böyle bir sorunla karşılaşan arkadaşlar var mı?varsa bu konuda acil dewsteklerinizi rica ederim
Şebeke Şalteri Siemens açık tip: 3wl1110-2bb32-4gn2
Jeneratör şalteri ise 3wl1110-2bb32-1aa2
Şimdiden teşekkür ederim..
Saygıalrımla
Fabrikamızda yer alan CAT marka jeneratörün transfer panosunda şöyle bir problem var. şebeke olmadığında jeneratör devreye giriyor yalnız transfer gerçekleştirmiyor. transfer panosunda yer alan jeneratör şalterine manuel basarak transferi gerçekleştirebiliyoruz. Tekrar şebeke geldiğinde ise otomatik devreden çıkıyor ve transferi şebekeden tamamlıyor. Çok uğraşmamıza rağmen hala çözemedik. Böyle bir sorunla karşılaşan arkadaşlar var mı?varsa bu konuda acil dewsteklerinizi rica ederim
Şebeke Şalteri Siemens açık tip: 3wl1110-2bb32-4gn2
Jeneratör şalteri ise 3wl1110-2bb32-1aa2
Şimdiden teşekkür ederim..
Saygıalrımla