Jeneratör Transfer problemi yardım

Jeneratör transfer problemi

  • biliyorsanız yardım lutfen

    Oy: 0 0.0%
  • teşekkürler

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    0
  • Anket kapatılmış .
Katılım
25 Tem 2012
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar:

Fabrikamızda yer alan CAT marka jeneratörün transfer panosunda şöyle bir problem var. şebeke olmadığında jeneratör devreye giriyor yalnız transfer gerçekleştirmiyor. transfer panosunda yer alan jeneratör şalterine manuel basarak transferi gerçekleştirebiliyoruz. Tekrar şebeke geldiğinde ise otomatik devreden çıkıyor ve transferi şebekeden tamamlıyor. Çok uğraşmamıza rağmen hala çözemedik. Böyle bir sorunla karşılaşan arkadaşlar var mı?varsa bu konuda acil dewsteklerinizi rica ederim

Şebeke Şalteri Siemens açık tip: 3wl1110-2bb32-4gn2
Jeneratör şalteri ise 3wl1110-2bb32-1aa2

Şimdiden teşekkür ederim..

Saygıalrımla
 
Jeneratörün kontaktörüne bi şekilde enerji gelmiyor gibi. Bunu bi araştırın. Elle devreye aldığınız jeneratöre ait kontaktörmü, şalter mi.
 
Şalter in start veren bobini enerji geliyor mu
 
Jeneratör dewreye girince jeneratorun konpak çıkışında voltaj varmi varsa jeneratör kontaktorun a1 ucuna enerji geliyorumu ona bakin kontaktorden sadece 3 gazlı geçiyor yoksa 3faz 1noturmu geciyo jeneratrun ekranı jeneratör kontaktorun cekririyyomu
 
Jeneratör ekranında jeneratör k ontaktorunu çektiren yeri olcu aletiyle olc çıkış veriyomu belki cam sigortasindan gecirdilerse belki atmış olabilir
 
Merhaba arkadaşlar:

Fabrikamızda yer alan CAT marka jeneratörün transfer panosunda şöyle bir problem var. şebeke olmadığında jeneratör devreye giriyor yalnız transfer gerçekleştirmiyor. transfer panosunda yer alan jeneratör şalterine manuel basarak transferi gerçekleştirebiliyoruz. Tekrar şebeke geldiğinde ise otomatik devreden çıkıyor ve transferi şebekeden tamamlıyor. Çok uğraşmamıza rağmen hala çözemedik. Böyle bir sorunla karşılaşan arkadaşlar var mı?varsa bu konuda acil dewsteklerinizi rica ederim

Şebeke Şalteri Siemens açık tip: 3wl1110-2bb32-4gn2
Jeneratör şalteri ise 3wl1110-2bb32-1aa2

Şimdiden teşekkür ederim..

Saygıalrımla
 
KUMANDA PANOSUNDAKİ KONTAK TÖRÜN ÇEKİP ÇEKMEDİĞİNE BAKINIZ.KONTAKTÖRÜN BOBİN UÇLARINDA 220 VOLT VAR MI VARSA KONTAKTÖRÜ KONTROLEDİNİZ.(JENERATÖR ÇALIŞTIĞI SIRADA KONTROL EDİNİZ) KOLAY GELSİN..
 
Selamlar grçmiş olsun. Şebeke kesik jeneratör çalışır durumdayken
1 kontrol panelinin jeneratör kontaktör çıkışında 220v varmı eğer varsa,
2 şebeke kontaktörünün NC yardımcı kontağına geliyordur o kablo yardımcı kontak bu ceryanı geçiriyormu kontrol edelim ondada sorun yoksa,
3 jeneratör kontaktörünün bobin uçlarını kontrol edelim ordada 220 varsa ve kontaktör çekmemişse başınız sağ olsun kontaktörünüzün bobin uçları yamıştır. Fakat kontaktör çekili ve gücü alıcılara aktarmıyorsa güç kontakları ermiştir yine başınız sağ olsun. Ama en baştan kontrol panelinden beri ceryan yoksa sorun kontrol panelindedir. Kolay gelsin iyi çalışmalar.
 
motorlu şalter varsa motor kurmuyor servisine müracaat ediniz
 
Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Fabrika 7/24 çalıştığı için maalesef test edemiyorum :( ama en kısa zamanda bu söylediklerinizi deneyeceğim. Teşekkürler hepinize
 