jeneratör yıldız noktası sorusu?

sn. servetd çok güzel açıklamıssınız bir tek anlamadıgım yer war (eğer jeneratörü bir binaya bağlamış isen zaten nötürler müşterek bağlı olduğundan haliyle otomatik olarak yıldız noktası topraklanmış oluyor.) sözünü anlayamadım yani işletme topraklaması oluyor demişşsiniz bu nasıl oluyor anlayamadım.bunada bir açıklık getirirseniz cok sevinirim...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sn. servetd çok güzel açıklamıssınız bir tek anlamadıgım yer war (eğer jeneratörü bir binaya bağlamış isen zaten nötürler müşterek bağlı olduğundan haliyle otomatik olarak yıldız noktası topraklanmış oluyor.) sözünü anlayamadım yani işletme topraklaması oluyor demişşsiniz bu nasıl oluyor anlayamadım.bunada bir açıklık getirirseniz cok sevinirim...

İzninizle ben açıklamaya çalışayım...
Nötr noktası, trafoların veya jeneratörlerin yıldız noktasıdır... Dengesiz yüklemeler nedeniyle yıldız noktası kayması oluşur. Yani yıldız noktasında olması gereken "0" V olmaz... Bunu düzeltmek için Şebeke topraklaması yapılır... Aşağıdaki linkte -biraz daha farklı olmakla birlikte- yararlı bilgiler var...

https://www.kontrolkalemi.com/forum/topraklama-amp-yildirimdan-korunma/38246-tt-sistem-tn-sistem-karmasasi.html
 
çok teşekkür ediyorum açıklamaya calısmıssınız fakat demek istediğim iyi anlasılmadı galiba açıkladıgınız şeyin bu şekilde oldugunu biliyorum fakat benim demek istediğim bir önceki mesajımda parantez içindeki servetd nin yaptıgı açıklamayı anlayamadım biraz daha dikkatli okursanız demek istedigimi anlayacagınızı düşünüyorum tekrar anlamaz iseniz daha ayrıntılı açıklamaya calısıyım sn. mardahan alıntı yapmayı bilmedigim için bu şekilde yazıyorum
 
Jeneratörümüz yedek enerji kaynağı olarak kullanılıyor diyelim... Yani normalde şebeke enerjisi kullanılan bir binada, şebekeden enerji gelmediği durumlarda devreye giriyor...

Şebekeden aldığımız nötr hattı, hem OG-AG trafosunun yanında, hem de şebekenin belirli noktalarında (bazı direklerde, boxlarda) topraklanmıştır... Bu NÖTR hattı topraklamasına ŞEBEKE TOPRAKLAMASI diyoruz...

Jeneratörümüzün yıldız noktası, "yani NÖTRü şebekenin NÖTR hattına" direkt bağlı olduğundan, jeneratörümüzün yıldız noktasını (bazen 0 noktası veya nötr noktası da denir) şebeke topraklaması ile topraklamış olmaktayız...

Böyle bir jeneratöre "ayrıca" şebeke topraklaması yapmak, "gereksiz bir maliyet" olşturacağından yapılmaz...
Ancak koruma topraklaması yapılması şarttır... Jeneratör bobinlerinde oluşabilecek, gövdeye kaçak arızasının, kullanıcıya zarar vermeden, toprağa akıtılması için bu şarttır...

Umarım bu yazdıklarım yeterince açıklayıcı olmuştur...
 
Jenaratörlerde yıldız noktası topraklanmaz diyorsunuz..Topraklanacak olursa jenaratöre zararı olurmu yada topraklamasakta mı olurmu? (gövde topraklaması hariç)
SAYGILAR
 
Jenaratörlerde yıldız noktası topraklanmaz diyorsunuz..Topraklanacak olursa jenaratöre zararı olurmu yada topraklamasakta mı olurmu? (gövde topraklaması hariç)
SAYGILAR

Ben öyle demiyorum... Tersine topraklanır diyorum...
Yedek enerji aracı olarak kullanılan bir jeneratörün nötrü, ana panoda nötr barasına bağlandığından zaten topraklanmış (şebeke topraklaması) olur...
 
mardahan arkadaşım şebekeden gelen nört ile ne alakamız war belki benim kullanacagım yerde şebeke hattı yok ozaman?war olarakta değerlendirelim ben belki yangın koruma rolesi kullanıyorum benim herhangi bir sebepten sigortam atıyor şimdi şebekeden gelen notr gitti ? ne yapıcagım? bunlarıda göz önüne alalım yani cevabınızda bazı eksikler var diye düşünüyorum...
 
güvenliğin için yüksek gerilim trofoları ile uğraşma 1000 v üstünde çalışma yetkin yok zaten trofonun topraklaması kurulumunda yapılmıştır sıfır noktasıda nötr
 
mardahan arkadaşım şebekeden gelen nört ile ne alakamız war belki benim kullanacagım yerde şebeke hattı yok ozaman?war olarakta değerlendirelim ben belki yangın koruma rolesi kullanıyorum benim herhangi bir sebepten sigortam atıyor şimdi şebekeden gelen notr gitti ? ne yapıcagım? bunlarıda göz önüne alalım yani cevabınızda bazı eksikler var diye düşünüyorum...

Olabilir elbette... Tamamlar mısınız lütfen... Ben de eksiklerimi tamamlamış olurum sayenizde...;)
Siz tesisatçı değilsiniz sanırım...

güvenliğin için yüksek gerilim trofoları ile uğraşma 1000 v üstünde çalışma yetkin yok zaten trofonun topraklaması kurulumunda yapılmıştır sıfır noktasıda nötr

Olur bundan sonra hangi işleri yapacağımızı size sorar, olur alabilirsek gider yaparız... :D :D :D

Dengesiz yükte sıfır noktası nerdedir ??? Bir tarif et... Öğrenelim...
Ezberlenmiş bir kaç kelimeyle yapılamıyor bu meslek... Yanlış biliyorsak düzeltiriz...
Ama önce yanlışımızı ispat etmelisin...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
neyi tamamlayım anlayamdım sn. mahradan birde tesisatçı olmadığım kanaatine nereden vardınız merak ettim ?
 