Jeneratörümüz yedek enerji kaynağı olarak kullanılıyor diyelim... Yani normalde şebeke enerjisi kullanılan bir binada, şebekeden enerji gelmediği durumlarda devreye giriyor...
Şebekeden aldığımız nötr hattı, hem OG-AG trafosunun yanında, hem de şebekenin belirli noktalarında (bazı direklerde, boxlarda) topraklanmıştır... Bu NÖTR hattı topraklamasına ŞEBEKE TOPRAKLAMASI diyoruz...
Jeneratörümüzün yıldız noktası, "yani NÖTRü şebekenin NÖTR hattına" direkt bağlı olduğundan, jeneratörümüzün yıldız noktasını (bazen 0 noktası veya nötr noktası da denir) şebeke topraklaması ile topraklamış olmaktayız...
Böyle bir jeneratöre "ayrıca" şebeke topraklaması yapmak, "gereksiz bir maliyet" olşturacağından yapılmaz...
Ancak koruma topraklaması yapılması şarttır... Jeneratör bobinlerinde oluşabilecek, gövdeye kaçak arızasının, kullanıcıya zarar vermeden, toprağa akıtılması için bu şarttır...
Umarım bu yazdıklarım yeterince açıklayıcı olmuştur...