yani trafonun yıldız noktası topraklanmazmı diyosunuz arkadaşlar trafoların yıldız noktasından notr cıktıgını biliyorum fakat aynı zamanda bu nort topraklanır diye biliyorum.notr olarak kullanmak için işletme topraklamasının bundan bagımsız olarak topraklandıgından bahsediyorum ben bu şeklide biliyorum forumdada bu şeklide olduguna dair bir cok yorum okudum
efe bey sorum sizin anladıgınız gibi değil yukarıda açıklamaya calıstım...
MERİN arkadaşım haklı bende termik santralda çalışıyorum 150 mw - 15kv. luk genaratörümüzün yıldız noktası nötür direnci üzerinden topraklanmıştır.Nötür direnci yaklaşık 607 ohm dur.Arıza anında hangi fazda arıza varsa toprak üzerinden devresini tamamlayacak ve koruma röle devresi çalışacaktır.Buradaki direncin görevi arıza anındaki devreyi tamamlayan arıza akımının minumum seviyede olması,aksi halde gerçek arıza akımı çok daha hasar verici olur.
Transfer için 4kutuplu kontaktör veya tmş seçilmiş ise şebeke nötr toprağından alamayacağından topraklanmalıdır.4kutuplu seçilebilmesinin sebebi de transferden önce kakr kullanıldığında nötr kesmeli kullanılması gereklidir.