500 KVA jeneratör için 300 metre mesafede minimum kesit %3 gerilim düşümü için 495 milimetre kare iletken kesiti çıkıyor tam yük için.
Çıkış geriliminiz 400 ise 2 adet 3x 240 olması gerekir 400 kw yük için
Teşekkür ederim tam yükte çalışmayacak olsam dahi bu durum geçerlimidir yinede
Geçerli değildir tabiki fakat uygulama böyledir.Tam yüke göre hesap edilir çünkü çekilen gücü her zaman kontrol edemeyebilirsiniz siz kesiti küçük tutar nasıl olsa şimdilik yüküm yok dersiniz sonradan yük artar buda kablonun şalt malzemesinin zarar görmesine yükünüzde problemlere yol açar.