arkadaşlar size sormak istediğim şu, bir jeneratörü ulusal Şebeke ile paralele girdiğimde eğer tahrikini artirmazsam üzerine yük alirmi? yoksa paralele girer girmez üzerine bir yük alir mi? nasil oluyor sizce tecrübesi olanlar aktarsin lütfen
 
parelelleme şartları voltajın ve frekansın aynı olması.normalde iki jeneratör parelele girdiginde yük paylaşım üniteleri frekansla oynayıp yada gavarnörle yükü teraziye getirirler.şebeke parelellemesindede jeneratör voltajı ile frekansı aynı olmalıdır.aynı zamanda senkron anı önemli tabi.ama pek uzun süre şebekede paralel kalanı görmedim.normalde geçiş anı yakalanır geçiş yapılır jeneratör veya şebeke sistemden ayrılır.
iyi çalışmalar.
 
Jeneratörü paralele girdiğini belirtmişsin.Paralele girmeden önce ve paralele girdikten sonraki durumları gözlediğinde fark etmen gereken değişiklikler şunlar olmalıydı.

-Dizel jeneratör ise Motora giden yakıtı ayarlayan valfin biraz daha fazla açıldığı
-Hidrolik santral ise ayar kanatlarının daha fazla açıldığıdır.

Zaten türbin governorü(Hız regülatörü) paralele girdiğinde minimum düzeyde açılır.Eğer açılmazsa jeneratörün ters güç rölesi kesiciyi açtırı ve jeneratörün paralelden çıkmış olur.
 
paralel sistem ayarlandıkdan sonra verimde iyise dizellerin sonsuza kadar çalıştırırsın
 
Benzer bir konuda bir hocamız şöyle bir ifade kullanmıştı...
Enterkonnekte sistemlerde yeni devreye girecek bir enerji sistemi; üzerine yükü almaz. Şöyle düşünün ki; at arabasını çeken bir ata koşu sırasında bir at daha ilave edilirse ilave edilen at sadece koşar. Üzerine yük almaz. Ama biraz hızını arttırıp sonra dengeye gelirse o zaman üzerine yük alır. Aynı konu burası için de geçerlidir...
 
paralele giren jen. ilk anda üzerine yük almaz.jen. alacağı yükü kendimiz belirleriz.aktif yük alamasını istiyorsak alternatörü çeviren makinanın devir sayısını arttırarak jen. istediğimiz kadar yükleriz.endiktif ve kapasitif yük almasını istiyorsak uyortım akımını arttırıp azaltırız.anlattıklarım manuel kontrol deilen sistemlerde geçerlidir.bu gün kullandığımız fabrikalardaki otomatik devreye giren jeneratörler bu iş için uygun değildir.üzerinde bağzı değişiklikler yapılması gerekir.
 
Benzer bir konuda bir hocamız şöyle bir ifade kullanmıştı...
Enterkonnekte sistemlerde yeni devreye girecek bir enerji sistemi; üzerine yükü almaz. Şöyle düşünün ki; at arabasını çeken bir ata koşu sırasında bir at daha ilave edilirse ilave edilen at sadece koşar. Üzerine yük almaz. Ama biraz hızını arttırıp sonra dengeye gelirse o zaman üzerine yük alır. Aynı konu burası için de geçerlidir...

arkadaşın yazdığı doğrudur. jeneratör senkron olarak şebekeye bağlandığında üstüne yük almaz. frekansı arttırıldığında üstüne yük almaya başlar. istenildiği kadar yük aldıktan sonra frekans yeniden şebeke frekansına çekilir. jeneratör aldığı yükte çalışmaya devam eder. frekans azaltıldığında jeneratörün yükü azalır, sonunda sıfıra düşer. sıfıra düştükten sonra jeneratör frekansı şebeke frekansına geri çekilmezse bu sefer jeneratör motor gibi çalışmaya başlar, şebekeden güç çeker.
 
hayır arkadaslar jeneratör üzerine frekans artirarak degil tahriki artirarak yük alır..
 
hayır arkadaslar jeneratör üzerine frekans artirarak degil tahriki artirarak yük alır..

Arkadaşımızın dediği hem doğru hem yanlış. Şöyleki Siz generatörü yüklemek isterseniz tahriki artırırsınız.Eğer şebekenin frekansı, sizin vereceğiniz miktardaki güç ile artarsa frekans da artmış olur.

Şöyle de düşünebilirsiniz.Yük 300 kw olsun ve sizin generatörünüz 500 kw olsun tahriği artırsanız devir sayısı artması gerecektir.Ama generatör sargılarında oluşan zıt e.m.k'dan dolayı generatör devri yükselemeyecektir.Gücü artacaktır.Ne zamn ki generatör gücü zıt e.m.k yı yenmeye başlarsa o zaman sistem frekansı artacak ve buna bağlı olarak devir sayısı da artacaktır.Sistem frekansının artma zamanı generatör gücünün 300 Kw üzerine çıktığı andır.

Zaten frekans 50 hz denilir.Ama frekansı 50,000 hz de tutan ülke yoktur.Türkiye de şu an yeni düzenlemeler geliştiriliyor.49,90 ile 50,15 arası frekans oynuyor.Devir formülü ile hesap etttiğiniz de alternatif akım ile çalışan hiç bir dönen makinanın devrinin sabit olmadığı anlarsınız.
Saygılar
 