Jenerator zamanlayıcı

Katılım
4 Nis 2015
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
54
Ustatlar elimde sebekeye baglı ıkı jenerator var bunlardan biri 250 kw biri 500 kw ben bunların birinin sabah 8 aksam 4 diğeri aksam 4 sabah 8 calısmasını istiyorum nasıl yaparım marka aksa simdiden tesekkurler
 
bir butonla start ve stopu varmı jeneratorun
 
jeneratorun şebeke izleme fazına seri bağlı bir zaman saati ve bunun rölesi nc ucu ile bağlanır.
yani zaman saati zamanı gelince roleyi açar nc fazı keser jenerator elektrik kesildi zannedip çalışır.
 
Tmm anladım peki ben bu ne ucuna zaman saatti taksam olurmu peki
 
jeneratore giden uclardan birini kesip araya anahtar gibi bağlanacak zaman saatinin rölesi.
kesik ucun biri zaman saatinin rolesinin COM (ortak) ucuna diğer kesik ucta zaman saati rolesinin NC (normalde kapalı) ucuna bağlanacak.
benim anlamadığım nokta jenerator zaten otomatik elelktrik kesilince devreye giriyor neden zamanla devreye girmesi gerekiyor bir icatmı var ortada :D
 
Ve jeneratörleri paralel bagli yani gunduz kucuk manuelden kapatılıyor aksam ise buyuk kapatılıp kucuk acılıyor elektrik kesildiğinde jeneratör devreye giriyor
 
çok iyi fikirmiş biraz daha açarmısınız bende yapmak istedim
kolay gelsin...
 
Kesintiden etkilenmeyen bir saat on=16 off=8 e ayarla, röle (çift kutuplu olması şart) orta ucuna izlenen faz NC uca 500 NO=250... bence mauel of da röleye eklenmeli ;)
 

Forum istatistikleri

Konular
130,068
Mesajlar
932,751
Kullanıcılar
453,061
Son üye
Ali.02

Yeni konular

Geri
Üst