Merhaba, yangın pompaları ile beraber gelen jokey pompanın beslemesi , yine diğer pompalar gibi giriş şalterlerinin alt bacağından mı alınması gerekir? Yönetmelikte bununla ilgili bir zorunluluk var mı ?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba, yangın pompaları ile beraber gelen jokey pompanın beslemesi , yine diğer pompalar gibi giriş şalterlerinin alt bacağından mı alınması gerekir? Yönetmelikte bununla ilgili bir zorunluluk var mı ?
Merhaba, yangın pompaları ile beraber gelen jokey pompanın beslemesi , yine diğer pompalar gibi giriş şalterlerinin alt bacağından mı alınması gerekir? Yönetmelikte bununla ilgili bir zorunluluk var mı ?
Ana motorların ! beslendiği pano hangisi ise,
o panodan beslenmeli.Ana panoda,trafo çı-
kış şalterinin alt bacağından ( şalterde kaçak
akım korumasından önce ) beslenmelidir.
Tüm pompalar , "Yangın Hidraforunun Orjinal Panosu" üzerinden beslenir. Asıl, Yedek, Jokey. Şebeke+ Güvenli kaynak (Jeneratör) beslemeleri ATS üzerinden bu panonun klemensine girilir. Bazı pompaların ATS si içindedir. Yani 2 adet fe180 kabloyu , bu ATS içindeki Klemenslere girersiniz.