Anladigim kadariyla sayin yasarguloglu, fazla detaya girmeden yaklasik olarak basit formullerle nasil hesaplanabilecegini soruyor.
TEDAS in uretim santralinden evlerimizdeki son alicilara ulasincaya kadar, sebeke, OG/AG trafosu , kablolar ve motorlar seklinde dusunursek, aradaki bara, baglanti kablolarinin reaktanslari vs gibi hesabi cok fazla etkiemeyen faktorleri hesaba katmazsak, asagidaki basit formuller ile Isc kisa devre akimlarini bulabiliriz :
A-) SEBEKE :
Isc = Ssc / (1.732xUL-L)
Isc: Sebekenin kisa devre akimidir. (kA cinsinden yazilmali)
UL-L:Sebekenin Faz-Faz gerilimi ( kV cinsinden yazilmali)
Ssc: Sebekenin kisa devre gucudur.TEDAS tan ogrenilir.Bu mumkun degilse, tablolardan secilir.
20 kV a kadar Ssc=500 MVA
30 kV a kadar Ssc=750 MVA
63 kV a kadar Ssc=1000 MVA Secilebilir.
B-) TRANSFORMATORLER :
Isc = ( Inx100 )/ %Z
In=Trafonun nom cikis akimi (Trafonun gcucu belliyse(KVA), Sn=1.732xUnxIn bagintisindan kolaylikla bulunabilir.)
%Z=Yuzde Empedans. Trafo etiketlerinde yer alir veya ureticiden temin edilebilir.
C-) KABLOLAR : Reaktans , enduktans ve uzunluk bilgileri kataloglarda vardir.
Ssc = n x Un / Z
n = paralel kablo sayisi
Un = kablonun nominal gerilimi ( V )
Z=Karekok(R2+X2) rekatans ve enduktansin kareleri toplaminin karekoku ( ohm )
D-) MOTOR VE JENERATORLER : Davranislari cok benzerdir.
Ssc=Sx10-3 / X''d
S=Pmotor/cosQ ( motourun P ( kw) gucunu cosQ ye bolerek S (KVA) cinsine cevirdik.
X''d = Motorun gecici hal enduktansi. Uretici firmadan temin edilir veya tablolardan faydalanilir.
Not : Ssc bulunduktan sonra Isc ye gecmek icin bildigimiz Ssc=1.732xUnxIsc bagintisini kullanabiliriz.
Saygilarimla