kısa devrede sigorta atmamasi

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Merhaba sayın ustalar ve değerli arkadaşlar belki size basit gelebilir ama yardımcı olursanız cok sevinirim ...... arazi üzerinde 3 fazlı çalışan seyyar makinalarimiz var normalde panoda kontaktor pako salter termik ve ana otomat tan oluşan basit bir pano var ....bazı panolarda kontaktor arizalandigi icin motora giden kablolar direk ana otomatin. Çıkışına baglamislar .. ... sorun ve tehlike diyelim motor yansa Sigorta atmıyor makina komple elektrikleniyor faz nötr veya faz faz cakismalarinda sigorta atmiyor aşırı yuklenmede kablolar yanıyor ama sigortalar atmıyor. Sorduğum bir kac kişi kablonun uzunluğu en az 100 metre mesafeden dolayı sigorta atmiyor dediler ....... bu konuda görüş ve önerileriniz çok önemli paylasirsaniz sevinirim
 
Sigorta akım değeri ne kadardır. Kablo kesidi ile sıgorta arasında bir bağlantı vardır, sızde de olmalı.
Örnek, 2.55 mm. kablo 25 amper akım taşıyorsa, bunu koruyacak sıgorta 20 amperi geçmemeli.
4 mm. kablo 36 amper taşıyorsa bunu koruyacak sıgortada 25 veya 32 amperi geçmemelidir.
 
Motor 7.5 kw kablo 4 mm Sigorta genelde 63 A ana besleme de kablo 16 mm Salt er 160 A Elektrik voltaj dengesiz olduğundan malzemeler yüksek secilmiş
 
Malzemelerde herhangi bir suç göremiyorum, Sigorta zaten atmasın diye seçilmiş. Kuvvetle muhtemel "C tipi"seçilmiştir sigorta. Ani açma yapması için 8-10 katı akım geçmeli üzerinden, ki iletken kesitiniz sebebiyle bu akım hiçbir zaman geçmeyecektir. Gerçekten koruma yapmak istiyorsanız gereken şekilde bir pano tesis ediniz/ettiriniz. Ya da Allah'a emanet devam edersiniz.Yalnız dikkatli olun, anlattığınıza göre sistemde kesinlikle kaçak akım koruma rölesi de yok ya da iptal edilmiştir. Can kaybı olması içten bile değil. Saygılar.
 
Malzemelerde herhangi bir suç göremiyorum, Sigorta zaten atmasın diye seçilmiş. Kuvvetle muhtemel "C tipi"seçilmiştir sigorta. Ani açma yapması için 8-10 katı akım geçmeli üzerinden, ki iletken kesitiniz sebebiyle bu akım hiçbir zaman geçmeyecektir. Gerçekten koruma yapmak istiyorsanız gereken şekilde bir pano tesis ediniz/ettiriniz. Ya da Allah'a emanet devam edersiniz.Yalnız dikkatli olun, anlattığınıza göre sistemde kesinlikle kaçak akım koruma rölesi de yok ya da iptal edilmiştir. Can kaybı olması içten bile değil. Saygılar.
teşekkür ederim malzemeler uygun secilmedi fogrudur yalniz motor yanmasii ve faz notr- faz faz kisa devrelerinde ve kablo yanmasinda sigortanin hemen atmasi gerekmez mi
 
teşekkür ederim malzemeler uygun secilmedi fogrudur yalniz motor yanmasii ve faz notr- faz faz kisa devrelerinde ve kablo yanmasinda sigortanin hemen atmasi gerekmez mi

Kullandığımız iletkenlerin de bir direnci olduğu unutulmamalıdır. Gerekli şartlar sağlanırsa (Uzun mesafe ve düşük kesit) iletkeni kısa devre ettiğinizde Sigorta atmayacak, iletkenin direncine göre bir kısadevre akımı akacaktır. Bu duruma geçen akıma göre iletken ısınabilecektir.

Çevre aydınlatma hatlarında defalarca hat sonuna yakın arızalarda kısa devre olmasına rağmen sigortanın atmadığını tecrübe ettim. Öyle ki hat üzerinde kısa devre olmasına rağmen hattın bir bölümü sorun yokmuş gibi faal olarak çalışmaya devam ettiği bile oldu.

Bu etkenlerin üzerine birde hatalı seçilen koruma elemanları eklenince, elbette sigorta atmayabilecek hatta atmayacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,818
Mesajlar
930,446
Kullanıcılar
452,633
Son üye
berkayozcelikel

Yeni konular

Geri
Üst