Arkadaşlar,

Teknik servis gibi bir görevde bulunduğum yeni bitmiş Rezıdans denılen sitede, dairelerde 3 fazlı KAR ile dağıtım panusunun koruması yapılmaktadır. Ama zaman zaman ve sıklıkla bu KAR lar açmakda, (dairelerde Akıllı ev sistemi oldugundan daireye elektrık vermek 5-10 dkk gıbı zaman almaktadır.
Düşüncem; KAR açma yaptıgında, arızanın hangı lınye grubundan geldiğini tesbit edebilmek için, 3 fazlı yerine
3 adet tek fazlı KAR monte etmek. Ama, tesısatı yapan elektrıkçi ark., bu durumda her bir faza baglı linye nötrlerının de faz faz ayrılması gerektiğini, yoksa KAR ların tutmadıgını, panoda yer olmadıgını da söylıyerek karşı cıkdı.( Panoyu görmeyın, o ayrı rezalet)

Ayrıca, her blok için ortak aydınlatmada kullanılan, merdıven aydınlatma vs. sigortaların oldugu pano, Blok ana dagıtım panosunun hemen yanındadır. Yagmurlu veya şarjlı havalarda, bu ortak aydınlatmaların panolarındaki, KAR larda açmaktadır. Düşüncem öncelikle, elektrik (AG. olarak) aldıgımız idareye ait trafodaki ark boynuzlarının ayarlarının kontrol ettirilmesi, daha sonrada her bir blok Ana Dagıtım panolarına her faza parafurd takılmasını önermektir.
Bu, ortak aydınlatma panolarının ADP suna yakın olması KAR ların şarjlı havalarda açmasına sebebmidir.
İlgi ve yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederim..
 
Ayrıca, tesısatda, Potansıyel denge barası bulunmamaktadır. Koruma topraklaması, metal su, kalorıfer gaz borularınında bı baraya baglanması elzemmıdır.
Tuhaf bır gerekçe, yakındakı sıte ve AVM dekı paratönerın bu sıteyı koruyacağı düşüncesi ile, böyle lüx bir siteye paratöner tesisi yaptırılmamış.

En yakın paratönerlı bına yuksekliği bu bınalardan daha alçak, AVM ise en az 200 metre uzak.
 
Zeybek hocam bu KAKR larin kullanim yerlerine göre çeşitli sınıfları var zannedersem. KAKR larin atması yanliş KAKR in yanlis yerde kullanımından kaynakli olabilir.
 
"Koruma topraklaması, metal su, kalorıfer gaz borularınında bı baraya baglanması elzemmıdır."

Hayır,kanımca hepsinin bara sistemi ayrı ayrı olmalı ve ayrı ayrı da toprak hatları münferit (Tekil) olarak çekilebilmelidir.Zaten elektrik şartnamesinde (Zayıf ve kuvvetli akımlar elektrik akımı şartnamesi) doğalgaz borularının amacı dışında bina koruma topraklama barası ile hiçbir şekilde ortak kullanılamayacağı da özellikle bu şartnamede belirtilmektedir sn.zeybek

Kalorifer borularının da hiçbir zaman tam bir koruma topraklaması yerine de geçemeyeceği (Rekorlar arasındaki geçişlerde zamanla omaj değerinin gereğinden çok fazla da yükselmesi sağlıklı bir topraklanma yapmasını da engelleyecektir hiç şüphesiz) için bu kendi baralarının birleştirilmesi uygun da değildir.Yani her bir topraklama sisteminin barası ayrı ayrı çekilerek münferit olarak ayrı topraklanmaları da sağlanmış bulunmalıydı.Ayrıca yapılsaydı eğer bina paratoner sisteminin topraklamasının da münferit olması bir elzemdi,bir gereklilikti,belki sizin de çok iyi bildiğiniz gibi.Kolay gelsin.Saygılarımla.
 
Son düzenleme:
Hangi tedbiri alırsanız alın,yıldırımlı havalarda,kaçak akımın açmasını tamamen engellemeniz zor.En basit
yöntem,kaçak akımların TEKRAR KAPATMALI tiplerle ( bu bahane ile,kalite de ! yükseltilmiş olur ) değiştirmektir.
 
"Koruma topraklaması, metal su, kalorıfer gaz borularınında bı baraya baglanması elzemmıdır."

Hayır,kanımca hepsinin bara sistemi ayrı ayrı olmalı ve ayrı ayrı da toprak hatları münferit (Tekil) olarak çekilebilmelidir.Zaten elektrik şartnamesinde (Zayıf ve kuvvetli akımlar elektrik akımı şartnamesi) doğalgaz borularının amacı dışında bina koruma topraklama barası ile hiçbir şekilde ortak kullanılamayacağı da özellikle bu şartnamede belirtilmektedir sn.zeybek

Kalorifer borularının da hiçbir zaman tam bir koruma topraklaması yerine de geçemeyeceği (Rekorlar arasındaki geçişlerde zamanla omaj değerinin gereğinden çok fazla da yükselmesi sağlıklı bir topraklanma yapmasını da engelleyecektir hiç şüphesiz) için bu kendi baralarının birleştirilmesi uygun da değildir.Yani her bir topraklama sisteminin barası ayrı ayrı çekilerek münferit olarak ayrı topraklanmaları da sağlanmış bulunmalıydı.Ayrıca yapılsaydı eğer bina paratoner sisteminin topraklamasının da münferit olması bir elzemdi,bir gereklilikti,belki sizin de çok iyi bildiğiniz gibi.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Sayın Binbaşım;

Amacım, gaz ve/veya kalorıfer borularını topraklama elemanı olarak bağlamak değil, Bunlarında, "potansiyel denge barasına" bağlanıp bağlanmıyacağını öğrenmekdi. Ekli resımde, bir bölümünü almış oldugum Sn. İsa ILISU nun topraklma semıneri notunda, bahsettiğim ve sordugum konu görünmektedir. Sorumu buna dayanarak sormuşdum..
 

Ekli dosyalar

  • potansıyel denge barası.png
    potansıyel denge barası.png
    175.1 KB · Görüntüleme: 28