Sayın scorpion eyes öncelikle ayrıntılı cevabınız için teşekkürlerimi bildirmek isterim. Ancak gözden kaçırdığınız bazı noktalar var. Endüktif tüketiminizin sisteme bağlayacağınız sabit kondansatör değerinin altına düşmeyeceğine garanti verebilirim. Çünkü sabit kondansatör trafonun boşta çalışması durumunda çekeceği reaktif gücü karşılamak için bağlanır. Trafonuzun üstünde hiç yük olmasa bile yani boşta çalışsa bile o rekatif gücü çekecektir dolayısıyla trafonuz çalıştığı sürece bu reaktif gücü çekeceksiniz. İkinci gözden kaçırdığınız nokta şu, sabit kondansatör trafoya bağlanır, sizinde bildiğiniz gibi kompanzasyon rölesine gelen kablolar akım trafosu içinden geçerek gelir. sabit kondansatörün kablolarını akım trafosu içinden geçirmeyeceğiniz için sabit kondansatör röle tarafından görülmeyecektir. Röle devreye giren yüklere göre kondansatör gruplarını devreye alıp çıkaracaktır. Haklı olduğunuz nokta ise eş yaşlanma olmayacaktır. Sabit kondansatör sürekli devrede olacağından dolayı diğerlerinden daha kısa sürede ömrünü tüketecektir. Ancak bu durum bayram, tatil, bakım ...vb. nedenlerle işletmelerin çalışmadığı günlerde girilecek reaktif sorunları düşünüldüğünde göze alınacak bir durumdur. Lütfen yanlışım varsa düzeltin...