Şuanda saat panosunda kar yok sanırım. Evet oraya 300ma kar takmanız gerekiyor ki saat panosundan daire içindeki 30ma kar'a kadar olan tesisatta kaçak oluştuğunda sıkıntı çıkmasın.
Ayrıca taktığınız ana sigortaların 10000 amper kesme kapasiteli olması gerekiyor. 3000 amper kısa devrede kontakları yapışıp açma yapmayabilir, buda yangına sebep olabilir.
10mmlik kablo tam yük altında ısınıyor mu diye kontrol edin. Bu kabloların boru içinden geçirilmemesi gerekiyor, buna gerek yok. Kablo daha iyi korunur düşüncesiyle boru konuyor, buda kablonun ısınmasına sebep olur çünkü boru içerisindeki sabit hava boşluğu yalıtkan bir yüzey oluşturuyor, buda kablonun soğumasını engelliyor. Kablo ısınıyorsa boru içerisinden çıkarılarak kesit arttırılmadan çözülebilir. Boru içinde 50-55 amperse toprak içine gömüldüğünde 80 ampere çıkıyor akım taşıma kapasitesi.
Kabloyu boru içerisinden çıkarsanız da 63amperden daha büyük
Sigorta takmayın, 63 yeterli olacaktır.
Wi-fi özellikli sigortalar konusunda bilgim yok, bilen arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Kaçak akım rölelerinin de kısa devre kesme kapasitesi oluyor, takacağınız röleninde 10000 amperlik olması gerekiyor. Vermiş olduğunuz linktekinin kesme kapasitesi uygun.
Şuanki duruma göre 50 ampere düşürülmesi gerekir sigortaların ama hesapladığıma göre yeterli gelmeyebilir, ısınma yapabilir sigortalar.