Kaçak Akım Koruma Rölesi

igotek

Üye
Katılım
27 Ağu 2014
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba;
Üç katlı villa için kaçak akım rölesi değiştirmek istedik. Villa içerisindeki ana Sigorta kutusundaki kaçak akım rölesini alttaki kaçak akım rölesi ile değiştirdi. Villaya gelen ana hat Elektrik kablosu 10mm Öznur marka antikron NYM.

https://www.se.com/tr/tr/product/A9R41463/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-4p-63a-30ma-ac-tip/

Villanın girişinde elektrik sayacının olduğu kutuda iki adet şalter vardı. Bir adet 3Px63A ve Bir adet 4Px63A. Onları da şunlar ile değiştirdik.

https://www.se.com/tr/tr/product/EZ9F43363/easy9-mcb-3p-63a-c-3000a-400v-otomatik-sigorta/
https://www.se.com/tr/tr/product/EZ9F43463/easy9-mcb-4p-63a-c-3000a-400v-otomatik-sigorta/

Villa girişine gelen kablo siyah renk yeraltı kablosu 10mm NYM antikron.

Buraya kadar herşey tamam. Ancak buraya yangın koruma rölesi takmak gerekir mi ? Yoksa taktığımız 30mA kaçak akım rölesi yeterli olur mu ?

Bir de 10mm kablo da tam yük kullanıldığını düşünürsek 63A kullandığımız şalter ve kaçak akım rölesi yeterli midir ? Yoksa daha büyüğünü mü takmak gerekir ? 7/24 tam yükte kullanılsa bile hiçbir sorun olmaması isteniliyor. Sizlere danışmak istedim.

Bir de normal daire içindeki şalterlerden bazılarını wi-fi özellikli taktırmak istiyorlar. SCHNEIDER markasının wi-fi özellikli şalteri var mı ? Farklı marka elidme var ama müşteri illa SCHNEIDER marka istiyorum diyor.
 
Son düzenleme:
Ana hat Elektrik kablosu eğer sürekli yer altından topraktan geliyorsa sorun yok ama havada kaldığı yerler varsa 50 amper Sigorta takılmalı veya boru içinde olduğu yerler varsa 40 ampere düşmek gerekebilir. Burada sormanız gereken 63 amperlik sigortaya bu kablo uygun mu, bu kablo 63 amperi taşır mı olmalıydı. Bu villada 7/24 sürekli bu kadar güç çekecek ne kullanılıyor merak ettim doğrusu. 63amper 3 faz 43-44kwatt yapar. Daha önceki sigortalar 63 amper miydi?

4x10 rm19,06801201,83Toprakta
79A
Havada
59A

Sigorta kabloya göre hesap edilip takılır, sigorta atıyor diye veya sorun yaşamayayım daha iyi olsun diye büyük sigorta takılmaz, önce kabloya bakılır. Sigorta atıyorsa aynı amper sigorta ile değiştirilir, bozuk olup olmadığı kontrol edilir. Güç yetmiyorsa güç artırım talebi yapılır, yeni proje çizilir onaylanır, ona göre ana kablo ve ana sigorta değişir.

Kaçak akım rölelerinin yerleri niye değiştirildi?
 
Son düzenleme:
Daha önce de hepsi 63A idi. Günsan marka. Zaman zaman kaçak akım rölesi kendiliğinden atıyormuş. Değişiklik bu yüzden yapıldı. Yangın koruma daha önce de yoktu. Bu yüzden gerekir mi diye sordum. Villaya kadar gelen kablo, Elektrik direğinden önce yer altına geçiyor. Yer altından villaya kadar geliyor. (Siyah kalın kablo, 3x15mm+10mm kullanıldığı söylendi.) Villanın bahçe girişinde elektrik panosu var sayaç burada. Kablo buradan tekrar toprak altından boru içinde villa içine ulaşıyor. Buradan villa içine giden kablo Öznur 10mm antikron NYM. Neden daha önce bu kablonun diğerinden daha düşük kullanıldığını sorduğumda ilk yapılan bağlantıda projede bu şekilde olduğu söylendi.

33,2kW sözleşme güçleri mevcut. 31kW civarı kullanım söz konusu. Bitcoin madenciliği yapılıyor. Küçük küçük cihazlar var baya bi ses çıkartıyor. Benden yapmamı istedikleri iş kaçak akım rölesi ve şalter grubunu daha kaliteli olan marka ile değişitirilmesi. SCHNEIDER onlar istedi. Ben de projede 63A belirtilmiş olduğundan aynı amperde taktım. Yangın koruma göremediğim ve projeye ulaşma imkanım olmadıgından yangın koruma gerekir mi merak ediyorum. Sayaçtan önce 4P şalter, sayaçtan sonra 3p şalter ve daire içinde 30ma kaçak akım koruma rölesi var.

iç kısımda da her bir cihaza 16A Günsan marka şalter takılı. bu şalterleri de wi-fi bağlantılı cep telefonundan kapatılıp açılabilen model ile değiştirmek istiyorlar. zaman zaman hata veren cıhazları kapatıp açmaları gerekiyormuş ve bunu uzaktan yapabilmek istiyorlar. SCHNEIDER, legrand s,emens markalarında böyle özellikli şalter var mı acaba ?

Bilgim olmadığı konularda hep araştırıp işlem yapıyorum.
 
Şuanda saat panosunda kar yok sanırım. Evet oraya 300ma kar takmanız gerekiyor ki saat panosundan daire içindeki 30ma kar'a kadar olan tesisatta kaçak oluştuğunda sıkıntı çıkmasın.

Ayrıca taktığınız ana sigortaların 10000 amper kesme kapasiteli olması gerekiyor. 3000 amper kısa devrede kontakları yapışıp açma yapmayabilir, buda yangına sebep olabilir.

10mmlik kablo tam yük altında ısınıyor mu diye kontrol edin. Bu kabloların boru içinden geçirilmemesi gerekiyor, buna gerek yok. Kablo daha iyi korunur düşüncesiyle boru konuyor, buda kablonun ısınmasına sebep olur çünkü boru içerisindeki sabit hava boşluğu yalıtkan bir yüzey oluşturuyor, buda kablonun soğumasını engelliyor. Kablo ısınıyorsa boru içerisinden çıkarılarak kesit arttırılmadan çözülebilir. Boru içinde 50-55 amperse toprak içine gömüldüğünde 80 ampere çıkıyor akım taşıma kapasitesi.

Kabloyu boru içerisinden çıkarsanız da 63amperden daha büyük Sigorta takmayın, 63 yeterli olacaktır.

Wi-fi özellikli sigortalar konusunda bilgim yok, bilen arkadaşlar yardımcı olacaktır.

Kaçak akım rölelerinin de kısa devre kesme kapasitesi oluyor, takacağınız röleninde 10000 amperlik olması gerekiyor. Vermiş olduğunuz linktekinin kesme kapasitesi uygun.

Şuanki duruma göre 50 ampere düşürülmesi gerekir sigortaların ama hesapladığıma göre yeterli gelmeyebilir, ısınma yapabilir sigortalar.
 
Son düzenleme:
Şuanda saat panosunda kar yok sanırım. Evet oraya 300ma kar takmanız gerekiyor ki saat panosundan daire içindeki 30ma kar'a kadar olan tesisatta kaçak oluştuğunda sıkıntı çıkmasın.

Ayrıca taktığınız ana sigortaların 10000 amper kesme kapasiteli olması gerekiyor. 3000 amper kısa devrede kontakları yapışıp açma yapmayabilir, buda yangına sebep olabilir.

10mmlik kablo tam yük altında ısınıyor mu diye kontrol edin. Bu kabloların boru içinden geçirilmemesi gerekiyor, buna gerek yok. Kablo daha iyi korunur düşüncesiyle boru konuyor, buda kablonun ısınmasına sebep olur çünkü boru içerisindeki sabit hava boşluğu yalıtkan bir yüzey oluşturuyor, buda kablonun soğumasını engelliyor. Kablo ısınıyorsa boru içerisinden çıkarılarak kesit arttırılmadan çözülebilir. Boru içinde 50-55 amperse toprak içine gömüldüğünde 80 ampere çıkıyor akım taşıma kapasitesi.

Kabloyu boru içerisinden çıkarsanız da 63amperden daha büyük Sigorta takmayın, 63 yeterli olacaktır.

Wi-fi özellikli sigortalar konusunda bilgim yok, bilen arkadaşlar yardımcı olacaktır.

Kaçak akım rölelerinin de kısa devre kesme kapasitesi oluyor, takacağınız röleninde 10000 amperlik olması gerekiyor. Vermiş olduğunuz linktekinin kesme kapasitesi uygun.

Şuanki duruma göre 50 ampere düşürülmesi gerekir sigortaların ama hesapladığıma göre yeterli gelmeyebilir, ısınma yapabilir sigortalar.
300mA KAR takmaya gerek kalmasın diye villa içindeki 30mA KAR'ı Elektrik sayacının altına taksam olmaz mı ? Anladığım kadarıyla 300mA takılmasındaki tek amaç sayaçtan daire içine kadar olan kabloda bir sıkıntı olursa diye. 30mA ise canlı birini elektrik çarparsa diye. Bu durumda sayaç altında 4x63A otomatik sigorta kullanmak yerine 30mA KAR kullanmak daha mantıklı olmaz mı ?

30mA KAR için:
Hominal kesme ve kapama kapasitesi:
Idm 1500 A
Im 1500 A

Satın aldığım 3x63A ve 4x63A otomatik sigorta için ise alttaki bilgiyi gördüm.
Kesme kapasitesi: 3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1

Anladığım kadarı ile şuanki çekli durudma iken 63A akım taşımada sorun oluşmayacak. Villa girişindeki sayaçtan villa içine yaklaşık 10m kablo boru içerisinde gidiyor. Mesafe düşük olduğu için sıkıntı olmaz diye düşündüm.
 
300mA KAR takmaya gerek kalmasın diye villa içindeki 30mA KAR'ı Elektrik sayacının altına taksam olmaz mı ? Anladığım kadarıyla 300mA takılmasındaki tek amaç sayaçtan daire içine kadar olan kabloda bir sıkıntı olursa diye. 30mA ise canlı birini elektrik çarparsa diye. Bu durumda sayaç altında 4x63A otomatik Sigorta kullanmak yerine 30mA KAR kullanmak daha mantıklı olmaz mı ?

30mA KAR için:
Hominal kesme ve kapama kapasitesi:
Idm 1500 A
Im 1500 A

Satın aldığım 3x63A ve 4x63A otomatik sigorta için ise alttaki bilgiyi gördüm.
Kesme kapasitesi: 3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1

Anladığım kadarı ile şuanki çekli durudma iken 63A akım taşımada sorun oluşmayacak. Villa girişindeki sayaçtan villa içine yaklaşık 10m kablo boru içerisinde gidiyor. Mesafe düşük olduğu için sıkıntı olmaz diye düşündüm.
300mA yangın için, 30mA can için. Ana tesisatı korumak için 300mA yangın koruma rölesi zorunludur. 30mA ise tevzi panolarında her 10 linyede bir uygulanmakta fakat olması gereken her linyeye 30mA olmalı. Maalesef maaliyet yönünde bu ülkemizde uygulanmamakta.
 
300mA KAR takmaya gerek kalmasın diye villa içindeki 30mA KAR'ı Elektrik sayacının altına taksam olmaz mı ? Anladığım kadarıyla 300mA takılmasındaki tek amaç sayaçtan daire içine kadar olan kabloda bir sıkıntı olursa diye. 30mA ise canlı birini elektrik çarparsa diye. Bu durumda sayaç altında 4x63A otomatik Sigorta kullanmak yerine 30mA KAR kullanmak daha mantıklı olmaz mı ?

30mA KAR için:
Hominal kesme ve kapama kapasitesi:
Idm 1500 A
Im 1500 A

Satın aldığım 3x63A ve 4x63A otomatik sigorta için ise alttaki bilgiyi gördüm.
Kesme kapasitesi: 3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1

Anladığım kadarı ile şuanki çekli durudma iken 63A akım taşımada sorun oluşmayacak. Villa girişindeki sayaçtan villa içine yaklaşık 10m kablo boru içerisinde gidiyor. Mesafe düşük olduğu için sıkıntı olmaz diye düşündüm.
Sayaç daire arası 30 ma olmaz 300 olmalı. Otomatik devre kesicilerin kısa devre kesme kapasitesi 10ka olmalı, en azından 6 ka olmalıymış maalesef 3 ka olmaz. 10 luk kablo için 63 amper de çok.
Bu evin yapı denetimi var mı ?
 
Sayaç daire arası 30 ma olmaz 300 olmalı. Otomatik devre kesicilerin kısa devre kesme kapasitesi 10ka olmalı, en azından 6 ka olmalıymış maalesef 3 ka olmaz. 10 luk kablo için 63 amper de çok.
Bu evin yapı denetimi var mı ?
Sayaç daire arası KAR yoktur. Sayaçtan önce 4x63A otomatik Sigorta, sayaçtan sonra 3x63A otomatik sigorta var. Sayacın olduğu pano bu şekilde. Sayaçtan gelen kablo ise villa içerisindeki panoda ilk önce 63a 30mA KAR var, daha sonra buradan da otomatik sigortalara dağılım yapılmış.

Sistem bu şekilde iki yıl kadar kullanılmış. Bizi çağırma nedenleri otomatik sigortalar ve KAR zaman zaman kendiliğinden atıyormuş. Daha kaliteli olanlarla değişim talep edildi. Biz Legrand önerdik ancak müşteri SCHNEIDER talep etti. Ayrıca mevcut sistemde yapılan bir hata bir eksik var ise düzeltememizi istediler.
 
Sayaç daire arası KAR yoktur. Sayaçtan önce 4x63A otomatik Sigorta, sayaçtan sonra 3x63A otomatik sigorta var. Sayacın olduğu pano bu şekilde. Sayaçtan gelen kablo ise villa içerisindeki panoda ilk önce 63a 30mA KAR var, daha sonra buradan da otomatik sigortalara dağılım yapılmış.

Sistem bu şekilde iki yıl kadar kullanılmış. Bizi çağırma nedenleri otomatik sigortalar ve KAR zaman zaman kendiliğinden atıyormuş. Daha kaliteli olanlarla değişim talep edildi. Biz Legrand önerdik ancak müşteri SCHNEIDER talep etti. Ayrıca mevcut sistemde yapılan bir hata bir eksik var ise düzeltememizi istediler.
Tesisatta 30mA ve 300mA yok diye yok olmaya devam edemez. Onların da temin edilip uygulanması gerekmekte!
 
Sayaçtan önce 4P şalter ardına 300ma kar, sayaçtan sonra 3p şalter ve daire içinde 30ma kar.

Kısa devre kesme kapasiteleri 10 KA, Easy serisi olmaz.(İsminden zaten malzeme kalitesi anlaşılmıyor mu?)

Sayacın oraya 30ma kar takarsanız gereksiz açmalar yapabilir zaten o yüzden 300ma kullanılıyor.

Kablonun boyu akım taşıma kapasitesini değiştirmez, nereden çekildiği değiştirir. Kışın bir şey olmaz ama yazın 40 derece sıcakta ne olacağı belli olmaz. Kablo boru içinde olduğu için 63A Sigorta fazla.

Faz dağılımı düzgün yapılmalı.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst