kaçak akım koruma

tatara

Üye
Katılım
20 May 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
43
selam arkadaşlar kaçak akım koruma rölelerinde iki uç var,nötür ( N ) ve faz ( Live ) ,ancak benim hattımda 3 adet kablo var,N,L ve E ( toprak ) .

peki ben sadece n ve l yi kaçak akım koruma aparatına bağlarsam ,toprak hattını ( E ) ne yapacapım, onu nereye bağlayacağım ?




saygılar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kaçak akım şalterine,sadece faz-nötr girer/çıkar.E ucu diye belirttiğiniz ucu,toprak hat-
tına bağlamanız gerekir.
 
teşekkürler, şekil ile çizdiğim gibi mi olacak yani ?



Teşekkürler
 
zaten çalışma mantığında da şöyleydi. fazdan gördüğü akımı nötrden geçen akımı topluyor. sonuç sıfırdan farklı ise açıyor. yani bir troid etrafında sarılı bir sargıdan faz geçer aynı troid üzerindeki aynı sarım sayısındaki diğer sargıdan nötr akımı geçirilir. son bir sargıdan da akım ölçülür çıkış varsa devreyi açar doğru mu? )
 
bunlar birde 300 ma yangın 30 ma hayat koruma oluyorya 30 ma olan aynı zamanda yangın işini görmezmi yani illa ikisi birmi takılacak
 
bunlar birde 300 ma yangın 30 ma hayat koruma oluyorya 30 ma olan aynı zamanda yangın işini görmezmi yani illa ikisi birmi takılacak

arda bey 30 mA sizin dediğiniz işi görür fakat 300 mA'i ana panoya takıyorlar. ana panoya 30 mA takılırsa 300 mA'e göre hassas olacağı için daha çok atacak ve tüm tesis etkilenecek.
 
yani 30 ma kullanılan müstakil bir yede (bağımsız bir ortamda) birde 300 ma kullanmaya gerek yoktur heralde zaten 300 ma ulaşmadan 30 ma lik role açacak
 