selam arkadaşlar kaçak akım koruma rölelerinde iki uç var,nötür ( N ) ve faz ( Live ) ,ancak benim hattımda 3 adet kablo var,N,L ve E ( toprak ) .

peki ben sadece n ve l yi kaçak akım koruma aparatına bağlarsam ,toprak hattını ( E ) ne yapacapım, onu nereye bağlayacağım ?

20.jpg



saygılar
 
Kaçak akım şalterine,sadece faz-nötr girer/çıkar.E ucu diye belirttiğiniz ucu,toprak hat-
tına bağlamanız gerekir.
 
teşekkürler, şekil ile çizdiğim gibi mi olacak yani ?

adsiz-909.jpg


Teşekkürler
 
zaten çalışma mantığında da şöyleydi. fazdan gördüğü akımı nötrden geçen akımı topluyor. sonuç sıfırdan farklı ise açıyor. yani bir troid etrafında sarılı bir sargıdan faz geçer aynı troid üzerindeki aynı sarım sayısındaki diğer sargıdan nötr akımı geçirilir. son bir sargıdan da akım ölçülür çıkış varsa devreyi açar doğru mu? :))
 
bunlar birde 300 ma yangın 30 ma hayat koruma oluyorya 30 ma olan aynı zamanda yangın işini görmezmi yani illa ikisi birmi takılacak
 
bunlar birde 300 ma yangın 30 ma hayat koruma oluyorya 30 ma olan aynı zamanda yangın işini görmezmi yani illa ikisi birmi takılacak

arda bey 30 mA sizin dediğiniz işi görür fakat 300 mA'i ana panoya takıyorlar. ana panoya 30 mA takılırsa 300 mA'e göre hassas olacağı için daha çok atacak ve tüm tesis etkilenecek.
 
yani 30 ma kullanılan müstakil bir yede (bağımsız bir ortamda) birde 300 ma kullanmaya gerek yoktur heralde zaten 300 ma ulaşmadan 30 ma lik role açacak
 