şebeke elektriği geldiğinde regulator enerjileniyor ve gerilimi set değerine taşımak için servo motor harekete geçiyor. gerilim set değerine ulaşıncaya kadar geçen süre içinde alıcılar dolayısıyla da KAKR anma geriliminin altında çalışmak zorunda kalıyor. alıcıların çektiği ani akım ve düşük gerilim KAKR'nin direkt veya dolaylı yollardan açmasına neden oluyor muhtemelen.
testi yapabilmeniz için elektrikçinize regulator ile KAKR arasına bir kutuplu otomatik sigorta hatta mümkünse nötr kesmeli iki kutuplu otomatik sigorta bağlattırın. daha sonra bina girişinden elektriği kesin ve regulator sonrası bağladığınız otomatik sigortayı düşürün. devamında bina girişinden elektriği verin ve regulatorun set değerine ulaşması için bi 30 saniye bekleyin. daha sonra düşürdüğünüz sigortayı kaldırın ve sonucu buraya yazın.