Merhaba
Mono faz Enerji düşüklüğü nedeniyle 15 kw servo motor tam otomotik regülatör aldık ve taktık takma şekli ana panodan gelen enerjiyi ve nötrü önce regülatöre girdik sonra regülatörden çıkıp daire içi Kaçak akıma girdik elektrik düzeldi fakat sorun şu her elektrik gidip geldiğinde kaçak akım atıyor daire içi priz ve aydınlatmalarda kesinlikle çakışma ark yok ve şöyle bir test yaptık regülatürün şalterini şebekeye çekivirdiğimde elektrik gidip geldiğinde kaçak akım atmıyor fakat şalteri refülatöre aldığımda elektrik kesintisi olduğunda ve enerji geldiğinde kaçak akım atıyor bunun sebebi ne olabilir çözemedim birde kaçak akım attıktan sonra da tutmuyor lakin daire içi tüm şalterleri indirip kaçak akımı kaldırıyorum daha sonra da daire içi şalterleri kaldırdığımda hiç bir problem çıkmıyor neler oluyor
 
Kaçak bulma ölçüm cihazları ile tesisatınız kontrolu

Garanti veremem ama zaten olması gereken kaçak akim rölesi en az A tipi özellikli olmalı.
Gereksiz atmaların önlemi için.
Sanırım kaçak akım koruma rölesiniz AC tipi olmalı.
Kaçak akım koruma rölesi değişimi.
Marka model araştırmanız.
Kaliteli özellikli kaçak akım koruma rölesi ürünü alımı .

regülatörden çıkıp daire içi Kaçak akıma girdik elektrik düzeldi .
Kaçak akım rölesi öncesi ana siğortası yokmuydu ?
 
Son düzenleme:


muhtemelen regulatorun yapısından kaynaklanıyor.
tesisatınız uygunsa ve kabul ederseniz bi test önerisinde bulunmak isterim.
 
15 kw servo motor tam otomotik regülatör bilği verirseniz daha iyi olur .
 
Son düzenleme:
muhtemelen regulatorun yapısından kaynaklanıyor.
tesisatınız uygunsa ve kabul ederseniz bi test önerisinde bulunmak isterim.
Bıyrun tabi ki
15 kw servo motor tam otomotik regülatör bilği verirseniz daha iyi olur .
Nasıl bir bilgi lazım
Kaçak akım öncesi sigortaları ana panoda mevcut
 
şebeke elektriği geldiğinde regulator enerjileniyor ve gerilimi set değerine taşımak için servo motor harekete geçiyor. gerilim set değerine ulaşıncaya kadar geçen süre içinde alıcılar dolayısıyla da KAKR anma geriliminin altında çalışmak zorunda kalıyor. alıcıların çektiği ani akım ve düşük gerilim KAKR'nin direkt veya dolaylı yollardan açmasına neden oluyor muhtemelen.

testi yapabilmeniz için elektrikçinize regulator ile KAKR arasına bir kutuplu otomatik sigorta hatta mümkünse nötr kesmeli iki kutuplu otomatik sigorta bağlattırın. daha sonra bina girişinden elektriği kesin ve regulator sonrası bağladığınız otomatik sigortayı düşürün. devamında bina girişinden elektriği verin ve regulatorun set değerine ulaşması için bi 30 saniye bekleyin. daha sonra düşürdüğünüz sigortayı kaldırın ve sonucu buraya yazın.
 

Ustam nötr kesmeli sigorta ve zaman rölesi düşünmüştüm.
Sistem hakkında tam ayrıntılı bilğiler bilinmiyor .