Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

Açmaz, çünkü koruma topraklaması ile işletme topraklaması aynı yerden bağlı, arada direnç farkı olsa da. Ama jeneratörün Faz bağlantılarının birleştiği yıldız noktası ile toprağın bağlantısı yok ise bu açma olmaz
 
Peki son bir soru moner69 normal şebeke elektriği ile beslendiğinde acar mi kacak akim rölesi
 

Faz-Toprak arasında neden açmıyor? Jeneratör anladığımız kadarıyla Monofaze ve Toprakla birleşmiyor. Yoksa Topraklı mı, bunu sormamıştık ama!

Faz Akımı Jeneratör yerine Toprak'a akarsa açmıyor mu?
 
Evet jeneratör monafese ve torak kablosu birşey yok jeneratörden gelen sadece 220 volt yazan prizinden Elektrik alıyoruz
 
.
Kaçak akım, termik ve manyetik açma yapmaz, sadece nötürün alındığı toprağa kaçak akım rölesinden geri dönmeden kestirme yoldan akan akım olursa atar
Toprak ile jeneratörün yıkdız noktasının bağlantısı yok o zaman açma olamaz
 

Faz-Toprak Potansiyeli'nde açma yapmıyor mu?
 
Jeneratörün nötr ucuna ayrı bir kazık ile topraklama yaparsanız atmaya başlar
 
Jeneratörün nötr ucuna ayrı bir kazık ile topraklama yaparsanız atmaya başlar
Hocam konu yalnız tesisat tarafıyla ilgili! Yani Tesisat Koruma Topraklama'sından bahsediyoruz.

Jeneratörün Notr'ü Topraklanınca, Toprak-Faz arası KAKŞ nasıl açacak?

düzeltme: İfadeler Notr ve Toprak'ın bir dağılacağı düşünülerek yazılmıştır.
 
Son düzenleme:
Kaçak akımın faz ucundan gelen nötür ucundan geri dönmeyip topraktan geri dönüp, koruma topraklama kazığı ve işletme topraklama kazığının buluştuğu toprağa akacağı için açması lazım
 
Bu durumda Notr-Toprak Eş Potansiyeli yapılmış olunmuyor mu? Potansiyel eş değerdeyken KAKŞ neden açsın?

düzeltme: İfadeler Notr ve Toprak'ın bir dağıtılacağı düşünülerek yazılmıştır.
 
Son düzenleme: