Açmaz, çünkü koruma topraklaması ile işletme topraklaması aynı yerden bağlı, arada direnç farkı olsa da. Ama jeneratörün Faz bağlantılarının birleştiği yıldız noktası ile toprağın bağlantısı yok ise bu açma olmaz
.
Kaçak akım, termik ve manyetik açma yapmaz, sadece nötürün alındığı toprağa kaçak akım rölesinden geri dönmeden kestirme yoldan akan akım olursa atar
Toprak ile jeneratörün yıkdız noktasının bağlantısı yok o zaman açma olamaz
Hocam konu yalnız tesisat tarafıyla ilgili! Yani Tesisat Koruma Topraklama'sından bahsediyoruz.Jeneratörün nötr ucuna ayrı bir kazık ile topraklama yaparsanız atmaya başlar
Bu durumda Notr-Toprak Eş Potansiyeli yapılmış olunmuyor mu? Potansiyel eş değerdeyken KAKŞ neden açsın?Kaçak akımın faz ucundan gelen nötür ucundan geri dönmeyip topraktan geri dönüp, koruma topraklama kazığı ve işletme topraklama kazığının buluştuğu toprağa akacağı için açması lazım