değerli ustalarım benim evde bi şofben var 3kw ve 4kw olmak üzere şofbenin gücü toplam 7kw şofbenin beslemesi 40A bi otomattan geliyo evdeki kaçak akım röleside 40A şofben biraz çalıştığında kaçak akım rölesi açıyo ama otomat açmıyo sizce sorun nerde
Kaçak akım şalterinizin arızalı olmadığından emin iseniz, şofbeninizde arıza var demektir.
Muhtemelen de rezistansın biri veya ikisi birden arızalı olabilir.Rezistansları teker teker dev-
reye alarak deneme yaptınızmı ?Kaçak akımınız,sadece kaçak akımmı,yoksa sigortalı kaçak akım
tiplimi ?
Fahri Bey'in de dediği gibi şohpenin içinde bir kaçak söz konusu içini açıp incelemenizde fayda var..
K.A.R. 40A olarak verilen bilgi nominal akımını, 30mA ise tesisatınızda 30mA'lik bir kaçak olduğu an devreyi açacağını belirtir..
Yani; Giren Akım-Çıkan AKım>=30mA ise devre açılır..
Daire içi kaçak akım rölesi can koruma eşik değeri olan 30mA olmalıdır. Bina besleme sayaç panosu girişinde de yangın koruma 300mA röle olmalıdır.
40mA K.A.R olmaz sadece T.M.Ş+açtırma bobini+röle kombinasyonlu sistemlerde rölede 500mA'e kadar ayar imkanı vardır ki bu kombinasyonun dairede olması mümkün değildir.
2 şık var ya K.A.R arızalı yada ani su ısıtıcı hattında ve/veya kendisinde problem var.
Daire içi kaçak akım rölesi can koruma eşik değeri olan 30mA olmalıdır. Bina besleme sayaç panosu girişinde de yangın koruma 300mA röle olmalıdır.
40mA K.A.R olmaz sadece T.M.Ş+açtırma bobini+röle kombinasyonlu sistemlerde rölede 500mA'e kadar ayar imkanı vardır ki bu kombinasyonun dairede olması mümkün değildir.
2 şık var ya K.A.R arızalı yada ani su ısıtıcı hattında ve/veya kendisinde problem var.
Düzeltmeniz için teşekkür ederim. Ama ben öncelikle şohbende bir arıza olduğunu düşünüyorum K.A.R. de bu yüzden devreyi açıyor. Dikkat edilirse şohben çalıştığı zaman açtığı belirtilmiş.