Kaçak akım rölesi kısa devrede neden atmaz

Katılım
26 Ağu 2022
Mesajlar
34
Puanları
1
üzerinde 30 mA yazan kkar neden kısa devrede atmıyor. Kısa devrede 30mA in çok üzerinde akım çekiyor atması gerekmiyor mu birde panolarda sigortadan önce mi kullanılıyor sonra mı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
üzerinde 30 mA yazan kkar neden kısa devrede atmıyor. Kısa devrede 30mA in çok üzerinde akım çekiyor atması gerekmiyor mu birde panolarda sigortadan önce mi kullanılıyor sonra mı

termik-kısa devre akımını ölçme ve tedbir almayı minyatür devre kesici, artık akımı ölçme ve tedbir almayı da KAKŞ üstleniyor. iki akımın dünyaları ayrı olduğu gibi terazileri de farklı.
 
0 30mA nın kısa devre ile ilgisi yok. Bir su borusu düşünün ki girişinde ve çıkışında sayaçlar var. Bu sayaçları KAKR gibi düşünün. Girişten geçen su miktarı çıkıştan geçen su miktarına eşit mi değil mi KAKR bununla ilgilenir. Siz boruda bir delik açarsanız girişten geçen su miktarı çıkıştan geçen su miktarına eşit olmayacağı için KAKR devreye girer. Bu 30 mA, 300mA değerleri o delikten akan su miktarıdır. Birisi delikten 30 mA lik kaçak olduğunda diğeri 300 mA lik kaçak olduğunda devreye girer. Kısa devre durumunu ise boruya giren su miktarındaki artış olarak düşünebiliriz. Su miktarı ne kadar artarsa artsın eğer boruda delik yoksa çıkıştan aynı miktarda su geçeceğinden KAKR herşey yolunda der görev yapmaz. Burada devreye sigorta girer. Limit üstü akış var der devreyi keser.
 