Kaçak Akım Rölesi Kullanımı

tabiki sigortadan önce olacak sigortadan sonra nasıl bağlarsınki zaten diyelimki dairen de 6 adet Sigorta var 6 tane kaçak akım rölesimi bağlayacaksın yani nesine kafan takıldıki?
sen diyorsun ki herbir sigorta için bir adet kakr peki bunu 6 yerine 1 kullansakta olmaz mı???
 
Kacak akim rolesinin gorevi ana akimi kesmek olmasa da, ana akimi uzerinden gecirdigi icin ( ana sigortaya seri bagli ) amper degeri onemlidir, bu deger en az ana salter degeri kadar olmali.Enerji akis yonu son aliciya ( priz vs ) dogru ise, ana sigortadan sonra baglanir.
ana Sigorta dediğiniz şebekeden gelen hatla bağlanan ilk sigorta deil mi
 
ana Sigorta dediğiniz şebekeden gelen hatla bağlanan ilk sigorta deil mi
tali pano girişindeki sigortasından bahsediyor.
ana panodan gelen hat nötr kesmeli tali pano giriş sigortasına girer;
giriş sigortasından kaçak akım koruma rölesi;
röleden sonra dağıtım sigortaları.
 
bina girişine sayaç öncesi tüm bina tümü için 1 adet 300 mA kaçak akım koruma ( yangın ) takılıyor .
bu durumda bir arıza durumu olduğunda tüm bina enerjisiz kalıyor .
her birim için ( daire , asansör , aydınlatma , işyeri ) takılması durumunda nereden hangi bölümden arıza geliyorsa orası açıyor .
her sayaç ( abone ) için .
kaçak akım koruma 30 mA ( hayat ) ise her birim için 1 adet . ( siğorta panosuna )
bazı durumlarda
kaçak akım yangın koruma ( Gecikmeli ) takılırsa daha iyi olur .

https://www.voltimum.com.tr/haberler/elektromekanik-tip-kacak-akim-koruma

https://www.youtube.com/user/voltimumturkey/videos
 