aslında sorunun cevabını kendiniz vermişsiniz bir bakıma.
1-dışarıdan gelen nötr toprak iletkeni,gelen tarafta karışmış ve
siz ölçü aleti ile baktığınızda kısadevre şeklinde görüyorsunuz.
Bu normal bir durum,bir çok işletmenin panolarında da nötr ve toprak
hattı karışmış durumdadır zaten..k.a.k.r si,kendisinden sonra bağlanan
devrede nötr toprak kısa devresi olursa atar..Bu durum rolenizin çalışmamasına engel değildir.
2-Siz zaten panoya nötr-toprak bağlamadan önce,kendi bağlantılarınızda nötr-toprak
kısadevresi gördüğünüzü söylüyorsunuz..İşte sorun burada başlıyor.
Makina panonuzun elektrik tesisatını gözden geçirmelisiniz.
Makinanıza ait panodaki nötr-toprak klemens bağlantılarını tek tek ayırarak
kısadevre konumunda ölçü aleti ile kontrol etmelisiniz..