Geçenler de bir bina da ortak mahal bağlantısının k.a.k.r'sinin attığını ve sorunu da bir türlü bulamadıklarından bahsettiler.
Hatayı takip ettim ve bir motor klemensine 3f girilmiş ve kabloda nötr olmadığını nötr yerine sarı-yeşil toprak kablosunun geldiğini gördüm.
Çalışan arkadaşlar toprağı gördüğü için toprak barasına bağlamışlar kabloyu ve kaçak akım atıyor.
Ben toprağı sökerek kaçak akım hatasını giderdim.
Ama geride kalan motorun çalış çalışmadığını bilemiyorum.
Üstatlar yukarıda yazılanlardan anladığım gelen 4. kablo sarı-yeşili makina gövdesine mi bağlayacağım?
Böylelikle k.a.k.r de atmayacak ve sistem düzenli bir biçim de çalışacak...Doğru mu anlamışım?
Hatayı takip ettim ve bir motor klemensine 3f girilmiş ve kabloda nötr olmadığını nötr yerine sarı-yeşil toprak kablosunun geldiğini gördüm.
Çalışan arkadaşlar toprağı gördüğü için toprak barasına bağlamışlar kabloyu ve kaçak akım atıyor.
Ben toprağı sökerek kaçak akım hatasını giderdim.
Ama geride kalan motorun çalış çalışmadığını bilemiyorum.
Üstatlar yukarıda yazılanlardan anladığım gelen 4. kablo sarı-yeşili makina gövdesine mi bağlayacağım?