Bina girişinde tüm daireleri besleyen hat üzerinde 300 mA kaçak akım sigortası olmamalı, 300 mA Sigorta her daireye ait kendi kolon hattında olmalı. Eğer giriş hattında TMŞ öncesi veya sonrası var ise bunu kastetmiştimElektrikçiyim ustam kapı otomatiğini besleyen hattın nötr kablosunda ek vardı ttr kablo ile zil trafosuna besleme yapılmış ve iyi bantlanmamış 1 tel dışarıda ve pano sacına değiyordu onu tekrar ekledim güzelce bantladım söktüğüm nört ve toprak kablolarını baralara tekrar bağladım dairelere enerji verdim bir daha atmadı o günden beri sıkıntı yok. Bence sıkıntı o açıkta panoya değen nört kablosu idi.
Siz ne düşünüyorsunuz ?
Bina girişinde 300 mA lik kaçak akım rölesinin önünde Tmş var zaten kaçak akımdan sonrada sayaçların önünde K otomat var. Dairelerde ise girişte 30 mA kaçak akım rölesi ve uygun linye sigortaları takip ediyor.
Uygulamada tam olarak nerede yanlışlık var anlayamadım ustam?