Kaçak akım rölesi

mesut bey
bir tane uzatma kablo alın 5-10 metre
kaçak attırmadığını bildiğiniz yerlerden kombiyi buzdolabını çalıştırın kullanın
anlayalım artık aletlerde mi sorun var
o priz lamba hatlarında mı sorun var
bir ay olmuş yeter

birde daire girişindeki Sigorta sayıları ve nereleri kontrol ettiğini bir kağıda güzelce çizin bilinsin
 
Elektrikciyle konustum smdi sagolsun gelip bakacak olmadi kombiye yeni bi hat cekeriz dedi kombi hattını yerden aldiklari icin belki su girmistir dedi

mutfak buat
Kaçak akım ölçen pensampermetre ile amper ölçümü elektrikci yapsın
arızanın nereden geldiği bulunabilir .
ve
ölçüm yapsın nört zayıflığı durumu ?
 
mesut bey
bir tane uzatma kablo alın 5-10 metre
kaçak attırmadığını bildiğiniz yerlerden kombiyi buzdolabını çalıştırın kullanın
anlayalım artık aletlerde mi sorun var
o priz lamba hatlarında mı sorun var
bir ay olmuş yeter

birde daire girişindeki Sigorta sayıları ve nereleri kontrol ettiğini bir kağıda güzelce çizin bilinsin
Tamam ama hocam kombi servisini aradim gelip baktilar herhangj bir sorun yok kombide adam deneme amacli toprak hattida cikardi kombide sorun yok bence
mutfak buat
Kaçak akım ölçen pensampermetre ile amper ölçümü elektrikci yapsın
arızanın nereden geldiği bulunabilir .
ve
ölçüm yapsın nört zayıflığı durumu ?
Peki yarın söylerim boş prizlerde bile böyle sorun yapması enteresan akıl işi değil
 
siz dediğimi yapın, daha fazla üşümeyin
bozuk demiyoruz ki
servis gittikten sonra yine kaçak attı ve kullanamıyorsun
çamaşır vb odalardaki aletleri değişik prizlerde kullanacaksınız
böylece hangi hatlarda, odalar, prizlerde problem oluyor anlamak için faydalı olur.

birde evin krokisini, odaları prizleri buatları gösteren bir çizim hazırlayıp şuralarda sorun oluyor, şuralarda olmuyor gibi bir liste oluştursanız güzel olur sanırım
 
Klima bu prize bu şekilde baglıydı toprak bağlı degil 1.5 yildır bu şekilde görüntüde birsey yok ama bundan yapabilir mi?
 

Ekli dosyalar

  • 20190228_134355.jpg
    20190228_134355.jpg
    432.6 KB · Görüntüleme: 15
kaçak akım rölesini attırmaz , tv gibi düşünün topraksız
niye toprak hattını kesmişler ?
bu topraksız hali ile klimada sorun varsa
ve siğortanın amperi az gelmiş olabilir mi ? siğorta atsaydı ,diyecektim .

klimayı devre dışı bırakmısınız , aklınzda kalmasın .
kaçak akım rölesi direk atsa sorun kolay .
elektrikçi işlem yaptı mı ? k.a.r atma durumu ?
 
kaçak akım rölesini attırmaz , tv gibi düşünün topraksız
niye toprak hattını kesmişler ?
bu topraksız hali ile klimada sorun varsa
ve siğortanın amperi az gelmiş olabilir mi ? siğorta atsaydı ,diyecektim .

klimayı devre dışı bırakmısınız , aklınzda kalmasın .
kaçak akım rölesi direk atsa sorun kolay .
elektrikçi işlem yaptı mı ? k.a.r atma durumu ?
Dün gelecekti işi cıkmış bugun gelecek görüntüde bir problem yok söylediklerinize bakılırsa sanırım butün meselemiz iç tesisat başka bir sebeb kalmıyo çünkü bağlı hiçbir cihaz kalmadı kombininde topragini söktük çünkü
 
varsayım konuşuyoruz sizin beyanlarınızla sorunun en olur yeri
tezgah altı priz yeri bu prize gelen tüm kabloların ayrılması buattan ve test yapılması
prizlerde atlama olabiir ?
 
varsayım konuşuyoruz sizin beyanlarınızla sorunun en olur yeri
tezgah altı priz yeri bu prize gelen tüm kabloların ayrılması buattan ve test yapılması
prizlerde atlama olabiir ?
Hocam tezgah altıyla ilgili bir sorun yok en son yazdigimdan beri butun sigortalari kaldirdim biri haric herseyi kullaniyoruz atmıyor sadece şu kalan bir sigortayi acinca atıyor kacak akım ondanda hicbirsey bağlı degil 1.5 yildir sorunsuzdu herhangi bir işlem birsey yapılmadı
 
Hocam tezgah altıyla ilgili bir sorun yok en son yazdigimdan beri butun sigortalari kaldirdim biri haric herseyi kullaniyoruz atmıyor sadece şu kalan bir sigortayi acinca atıyor kacak akım ondanda hicbirsey bağlı degil 1.5 yildir sorunsuzdu herhangi bir işlem birsey yapılmadı

kalan bir sigortayi acinca atıyor diyorsunuz
hiç bir ürün bağlı değil diyorsunuz boşta
burada cihazlara sorun yok demek oluyor .

bu siğorta nereyi kumanda ediyor ? büyük ihtimalle prizleri vs gibi
bulma yöntemi !!!
sistem tesisatınız her linyeye ( siğorta da bir bakıma diyebiliriz ) ayrı topraklama çekilmiş ise
foto göstermek altta
bu siğoraya ait topraklamasını bulun devre dışı bırakarak ( artık kaçak akım atmayacaktır ., nereyi hakimiyet sağladığını ölçü aleti ile bu şekilde bulup
tekrar topraklamayı takıp devreye alıp buatlardan hedef küçülterek arızayı bulmak .