Kaçak akım rölesi

kalan bir sigortayi acinca atıyor diyorsunuz
hiç bir ürün bağlı değil diyorsunuz boşta
burada cihazlara sorun yok demek oluyor .

bu siğorta nereyi kumanda ediyor ? büyük ihtimalle prizleri vs gibi
bulma yöntemi !!!
sistem tesisatınız her linyeye ( siğorta da bir bakıma diyebiliriz ) ayrı topraklama çekilmiş ise
foto göstermek altta
bu siğoraya ait topraklamasını bulun devre dışı bırakarak ( artık kaçak akım atmayacaktır ., nereyi hakimiyet sağladığını ölçü aleti ile bu şekilde bulup
tekrar topraklamayı takıp devreye alıp buatlardan hedef küçülterek arızayı bulmak .

Ekli dosyayı görüntüle 52356
Bizim buatlar bu şekilde :/
 

Ekli dosyalar

  • 20190228_172943.jpg
    20190228_172943.jpg
    225.3 KB · Görüntüleme: 16
Bizim buatlar bu şekilde :/

fark etmez , ana giriş topraklama takip edilerek , diğerlerinin arasından bulunması
eğer topraklamada buatlarda atlama varsa iş zorlaşıyor .

topraklama kablosu adeti , monofaze siğorta adetinden en az bir fazla ( ana topraklama girişi kablosu dahil edilmiştir ) olması gerekir .
 
fark etmez , ana giriş topraklama takip edilerek , diğerlerinin arasından bulunması
eğer topraklamada buatlarda atlama varsa iş zorlaşıyor .

topraklama kablosu adeti , monofaze siğorta adetinden en az bir fazla ( ana topraklama girişi kablosu dahil edilmiştir ) olması gerekir .
Teşekkür ederim cevabiniz için
fark etmez , ana giriş topraklama takip edilerek , diğerlerinin arasından bulunması
eğer topraklamada buatlarda atlama varsa iş zorlaşıyor .

topraklama kablosu adeti , monofaze siğorta adetinden en az bir fazla ( ana topraklama girişi kablosu dahil edilmiştir ) olması gerekir .
Abi topraklarin hepsi buatta boşta şuan ve bantlı uçları atma gibi bi problem olmadıda ölcme demissiniz onu nasıl yapıcaz ?
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim cevabiniz için

Abi topraklarin hepsi buatta boşta şuan ve bantlı uçları atma gibi bi problem olmadıda ölcme demissiniz onu nasıl yapıcaz ?

topraklama kaçak akım ölçen pensampermetre varsa amper ölçüm yapın

klemens gibi yapın
foto gibi başa ana topraklamayı bağlayın
sonra toprak kablolarını numaralandırın tek tek ( test örneğin 1 gün aralıklarla ) .
kaçak akım atarsa o kabloda sorun var demektir , bulundu demeyin bu kabloyu boşta bırakıp teste devam edin ( tek kabloda olmayabilir hepsini denemek iyidir )
testte sorun olmayan kabloları tekrar sökmeyin

 
Son düzenleme:
topraklama kaçak akım ölçen pensampermetre varsa amper ölçüm yapın

klemens gibi yapın
foto gibi başa ana topraklamayı bağlayın
sonra toprak kablolarını numaralandırın tek tek ( test örneğin 1 gün aralıklarla ) .
kaçak akım atarsa o kabloda sorun var demektir , bulundu demeyin bu kabloyu boşta bırakıp teste devam edin ( tek kabloda olmayabilir hepsini denemek iyidir )
testte sorun olmayan kabloları tekrar sökmeyin

Peki abi cok ama cok tesekkur ederim yardimlariniz için :)
 