kaçak akım rolesi sorunu

çaylakelektrikçi

Paylaşımcı üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
965
Puanları
106
Yaş
28
Selam ustalarım

Bir elektrik panosunda 40 adet sigorta var.bunu 2 guruba böldük ve 2 adet 30 ma.kaçak akım rölesi bağladık.
buraya kadar herşey normal ve role de tutuyor..Bugun o sigortaların bağlı olduğu prizlerden birinden toprağa kaçak tespit ettim.kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde kaçak görünüyor fakat role atmıyor.rolenin test butonuna bastığım zaman role düşüyor..prizden nötr-toprak kısa devre ettiğim zaman role düşmüyor.panodan kontrol ettiğimde ise rölenin nötr çıkışı ve toprak barasını kısa devre ettiğimde ise role atıyor..peki prizde niye nötr toprak kısa devre ettiğimde role düşmüyor.?yardımcı olurmusunuz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kontrol kalemi ile prizde nasıl kaçak olduğunu fark ettiniz?
 
Selam ustalarım

Bir elektrik panosunda 40 adet sigorta var.bunu 2 guruba böldük ve 2 adet 30 ma.kaçak akım rölesi bağladık.
buraya kadar herşey normal ve role de tutuyor..Bugun o sigortaların bağlı olduğu prizlerden birinden toprağa kaçak tespit ettim.kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde kaçak görünüyor fakat role atmıyor.rolenin test butonuna bastığım zaman role düşüyor..prizden nötr-toprak kısa devre ettiğim zaman role düşmüyor.panodan kontrol ettiğimde ise rölenin nötr çıkışı ve toprak barasını kısa devre ettiğimde ise role atıyor..peki prizde niye nötr toprak kısa devre ettiğimde role düşmüyor.?yardımcı olurmusunuz?
O prize gelen toprak hattı panodaki toprak klemensine bağlı mı?Sanırım topraklama kablosu topraklama ana hatta bağlı değil.Eğer ki bir elektrik borusu veya antigron ve 3*ttr kablonun bir kablosu boşta bırakılırsa boştaki kabloda kontrolkalemiyle kontrol ettiğinizde elektrik görürsünüz ama bu ölü elektrik dediğimiz elektriğin manyetik alanından oluşan elektriktir.Bu çözmenin en basit ve garanti yolu bir tane asma duya lamba bağlayacaksınız lamba faz nötr arasında test ettikten sonra faz-toprak arasında lamba yanıyor mu?yanıyorsa parlak mı yanıyor sönük mü yanıyor bunu test ediniz eğer parlak yanıyorsa topraklamaya nötr bağlıdır!Sönük yanıyorsa uzak mesafeden toprak kablosu kopuktur hiç yanmıyorsa yakın mesafeden toprak kablosu kopuktur bulup tamir etmeli
 
bravo berkan arkadaşım doğrudur. rolenin atması için fazdan veya nötrden üzerinde yazılı ma değeri kadar akım akışı olması gerekir.nötr toprağı kısadevre ettiğimizde akım akışı olmadığı için role açmaz. en iyi yöntem seri lamba yöntemidir. slm
 
ustalarım panoya 3 faz + nötr geliyor.harici olarak topraklama da geliyor..
baraları kontrol ediyorum sağlamca sıkılmış.benim anlamadığım toprak ve nötrü prizde kısa devre ediyorum role atmıyor..ama panodan role çıkışındaki nötrle toprağı kısa devre yapıyorum role atıyor.Buna anlam veremedim??
Ayrıca kaçak akım rölelerini devreye alalı 3 hafta oldu..Bugün sıkıntı oldu?
 
ölü ceryandır o. Cüneyt hocanın belirttiği asma duy ile bir bakın derim.

yük yokken nötr toprak kısa devresinde kaçak akım koruma rölesi açmaz zaten.
ustam bakın trifaze kaçak akım rölesine 3 faz ve nötr girili.
çıkışıda 10 adet sigortaya trifaze bara ile dağıtılmış.sigortalar kalkık!
prizlerde alıcılar bağlı.!..rolenin nötr çıkışı ile topraklama hattını panodan kısa devre yapıyorum role atıyor.!ama alıcıların bağlı olduğu prizlerden nötr toprağı bir kablo ile kısa devre yapıyorum role atmıyor?
topraklama hattını kontrol ettim.sağlam bir şekilde geliyor.nötr toprak bağımsız..1 voltluk bir voltaj farkı var nötr-toprak arasında.yani sıfırlama yok?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,685
Mesajlar
929,000
Kullanıcılar
452,386
Son üye
emir679

Yeni konular

Geri
Üst