Selam ustalarım
Bir elektrik panosunda 40 adet sigorta var.bunu 2 guruba böldük ve 2 adet 30 ma.kaçak akım rölesi bağladık.
buraya kadar herşey normal ve role de tutuyor..Bugun o sigortaların bağlı olduğu prizlerden birinden toprağa kaçak tespit ettim.kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde kaçak görünüyor fakat role atmıyor.rolenin test butonuna bastığım zaman role düşüyor..prizden nötr-toprak kısa devre ettiğim zaman role düşmüyor.panodan kontrol ettiğimde ise rölenin nötr çıkışı ve toprak barasını kısa devre ettiğimde ise role atıyor..peki prizde niye nötr toprak kısa devre ettiğimde role düşmüyor.?yardımcı olurmusunuz?
Bir elektrik panosunda 40 adet sigorta var.bunu 2 guruba böldük ve 2 adet 30 ma.kaçak akım rölesi bağladık.
buraya kadar herşey normal ve role de tutuyor..Bugun o sigortaların bağlı olduğu prizlerden birinden toprağa kaçak tespit ettim.kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde kaçak görünüyor fakat role atmıyor.rolenin test butonuna bastığım zaman role düşüyor..prizden nötr-toprak kısa devre ettiğim zaman role düşmüyor.panodan kontrol ettiğimde ise rölenin nötr çıkışı ve toprak barasını kısa devre ettiğimde ise role atıyor..peki prizde niye nötr toprak kısa devre ettiğimde role düşmüyor.?yardımcı olurmusunuz?