Elektrik sayaci altindan ana salter ve yangin rolesini indiriyorum icerde kacak akim gene atiyor nedendir yardimci olun arkadaslar
ana
Sigorta ve yangın korumayı indirdiğiniz halde yukarından 30 ma. kaçak akım hala atıyor ise
bunun 2 nedeni var.
1.si kakr bozuk olabilir..
(K.A.K.R si tek başına koruma sağlamaz.Yanına seri bağlı,kısa devre anında devreyi hızlı bir
şekilde kesecek B tipi otomat sigorta ile beraber kullanılır.Daha önce böyle bir kısa devre
durumu oldu ise roleye zarar vermiş olabilir..
2.si ise nötr-toprak veya faz-toprak kısa devresine maruz kalan bir durum vardır ortada.
Not:Sigortalarınız inik durumda olduğu için faz-toprak kısa devre durumunu eliyoruz)
Bunun 3.bir nedeni yok!
Sizin yapacağınız tek şey
ilk olarak mevcut role sistemde takılı iken
burası apartmanmı işyerimi nedir bilmiyorum ama prizlerde takılı olan öncelikle neme
rutubete maruz kalabileceğini düşündüğünüz cihazlarınızın fişlerini çekmek ve gözlemlemek.(durumunuz el veriyor ise ilk olarak roleyi değiştirip denemeniz daha dogru)
Baktınız cihazlarla bir alakası yok yine atıyor,bu sefer var ise aydınlatma armatürlerine
yönelin ve göz kontrolü yapın,gerekirse üşenmden tek tek nötr toprak iletkenlerini armatürlerden ayırın.
Gerekli kontrolleri yaptığınız halde aynı durum devam ediyor ise roleyi değiştirip deneyin.
Yani arızayı sisteminizdeki alıcılarda arayın..Belki 1 hafta uğraşırsınız fakat bunun başka
bir çaresi yok..
Kolay gelsin.