Anlamadım. Röleden fazlar ve nötr hattı geçer. Eğer röleden geçen akım filtre kondansatörleri sebebiyle toprağa akar ve bu miktar rölenin eşik değerini geçerse röle atar. Röle ölçemediği akım için neden atsın.
Faz ile nötür arasında akım farkı olunca attığı için.
Kondansatörlerin geri dönüş akımlarıda nötür hattından geçmesi lazım.
Geçmediği için onu kaçak akım olarak görecek.
Faz ile nötür arasında akım farkı olunca attığı için.
Kondansatörlerin geri dönüş akımlarıda nötür hattından geçmesi lazım.
Geçmediği için onu kaçak akım olarak görecek.
Anlatmak istediğinizi anladım. Siz diyorsunuz ki toprak hattı rölenin içinden geçmiyor (toprağa akan akımı ölçmüyor derken bunu ifade ediyorsunuz) zaten böyle olması işin mantığına ters olurdu. Toprak hattıda röleden geçse hata akımını nasıl oluşturacaktınız.
Anlatmak istediğinizi anladım. Siz diyorsunuz ki toprak hattı rölenin içinden geçmiyor (toprağa akan akımı ölçmüyor) zaten böyle olması işin mantığına ters olurdu. Toprak hattıda röleden geçse hata akımını nasıl oluşturacaktınız
Her EMI filtre röleyi attırır diye birşey söz konusu değil. Bulaşık makinesinin girişinde de, çamaşır makinesinin girişinde de filtreler var. Benim röle hiç atmıyor. Sizinki sürekli atıyor mu? Önemli olan buradaki filtrelerden toprağa akan akımların toplam değeridir.
Her EMI filtre attırır diye birşey söz konusu değil. Bulaşık makisinin girişinde de, çamaşır makinesinin girişinde de filtreler var. Benim röle hiç atmıyor. Sizinki sürekli atıyor mu? Önemli olan buradaki akımların toplam değeridir.
motor sürücülerinde emi filtre kullanılmasının bi amacı var. KAKŞ'yi attırıyorsa iptal et tavsiyesine uyduğunda da bu defa emi filtre kullanmamanın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorsun. örneğin geçenlerde başka bi konuda konuştuğumuz emi filtresinin iptaline ilişkin bakış açısı ABB ile DELTA kaynaklarında aynı doğrultuda değil. DELTA sanki çözüm üreteyim derken bindiği dalı kesiyor.
motor sürücülerinde emi filtre kullanılmasının bi amacı var. KAKŞ'yi attırıyorsa iptal et tavsiyesine uyduğunda da bu defa emi filtre kullanmamanın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorsun. örneğin geçenlerde başka bi konuda konuştuğumuz emi filtresinin iptaline ilişkin bakış açısı ABB ile DELTA kaynaklarında aynı doğrultuda değil. DELTA sanki çözüm üreteyim derken bindiği dalı kesiyor.