Kaçak akım sağlıklık çalışır mı?

@kocamanusta teşekkürler. Asansörle ilgili sorun yaşamıyoruz. Hani sürücü olan yerlere kaçak akım rölesi takıp takmama kararını kendimiz verebilirizde asansörlerde röle takmayayım desek bu sefer asansör denetimden geçmiyor kırmızı etkiket veriyorlar demek istedim.Sorun yaşayanlar o röle senin bu röle benim sorunu çözmek için cebelleşip duracaklar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Maalesef,şu ana kadar cevap gel-
medi.Ancak,bu tip yazışmalara dö-
nüş , Schneiderde 1 gün,Simenste 2 gün,Legrandda 3 defa ikazdan sonra ! ,ABB de ( genelde,Almanya bağlan- tılı ! )1 hafta 10 gün olabiliyor.Geniş açıklamayı,o teyidi beklemeden ya- rın yapabileceğimi umuyorum.
 

dökümanın asansörle ilgili olmasından çok 300mA KAKŞ kullanımı ve örtülü olarak direkt-dolaylı temas ayırımı dikkat çekici.
 
abilerim neden halen ısrar ediyorsunuz .. bakın mütsubishi mazatrol tezgahların hepsinde izalosyon trafosu var
general elektriğin tüm ge fanuc tezgahlarında izalasyon trafosu var

almanların okuma tezgahların hepsinde izalasyon trafosu var sizde takın kurtulun ..

emc sökün veya sökmeyin ıgbt ler tetiklediğinde zaten harmonik yapacak
önüne bir tane 30 mh reaktör koyarsanız sorunu tamamen çözmüş o
 
büyüklü küçüklü 25-30 adet motor sürücüsünün bulunduğu panolar var. TMŞ açtırmalı RCD kullanılıyor. gereksiz açma falan da olmuyor. asıl tartışma konusu RCD'nin kaç mA'ya set edildiği.
 
Merhaba,

  • Motorlar için önerilen kaçak akım tipi B tipi kaçak akımlardır.
  • Sigortadan önce mi sonra mı bağlamalıyız? Her 2 türlüde bağlana bilir. Sigortadan önce bağlanacak ise özel hesapları var. Bu hesaplara uygun kaçak akım seçmek gerekir.
  • Kablo kaynaklı bir kaçak oluşur mu? Bu durumda kullanmamız gereken bir kablo mesafesi var mı?Bütün kablolarda kapasidanslarından dolayı kaçak akım oluşur. Yanlış hatırlamıyorsam 1km de 1mA gibi idi.(Emin olmak için internetten araştırmakta fayda var)
 
B tipiyle ilgili maceramı okursanız
memnun olurum.Maalesef,K tipide
sınıfta kaldı.
 

Ekli dosyalar

  • ISKRA K AÇIKLAMA.docx
    83.5 KB · Görüntüleme: 7
B tipiyle ilgili maceramı okursanız
memnun olurum.Maalesef,K tipide
sınıfta kaldı.
sami bey merhaba, k tipide sınıfta kaldı yazmışsınız test ettiniz de o da mı tutmadı? Bende Tekstil de dokuma makinaları için kar bakıyorum yarısı a tipi tuttu yarısı tutmuyor. Birde baya bir zaman geçmiş konu açılalı başka bir görüşü olan var mı?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…