Merhaba. Bir hata sonucu şerit lede 220v verdim. Doğal olarak patladı 😃. Ama kaçak akım atmadı. Atmaması normal mi?
 
Faz/Nötr kısadevresinde kakr koruma yapmaz bu yüzden ana Sigorta da şarttır veya RCBO birleşik ürünler kullanılır.
Faz/Toprak kısadevresinde ve sistemde yük olmak kaydıyla nötr toprak temasında koruma yapar.
 
Faz/Nötr kısadevresinde kakr koruma yapmaz bu yüzden ana Sigorta da şarttır veya RCBO birleşik ürünler kullanılır.
Faz/Toprak kısadevresinde ve sistemde yük olmak kaydıyla nötr toprak temasında koruma yapar.
Ohooo . Sen geç kaldın baba. Geçen gün yüksüz durumda nötr toprak temasında kacak akim rölesi acar mı tantanası yaptık @kocamanusta ile :)
 
Ohooo . Sen geç kaldın baba. Geçen gün yüksüz durumda nötr toprak temasında kacak akim rölesi acar mı tantanası yaptık @kocamanusta ile :)
Açmıyor teorik olarak zaten biliyordum pratiğini de defalarca yaptım.
Sistemde bir sıkıntı vardır nötr toprak gerilimi yüksektir o zaman yük olmasa da açar.
 
Açmıyor teorik olarak zaten biliyordum pratiğini de defalarca yaptım.
Sistemde bir sıkıntı vardır nötr toprak gerilimi yüksektir o zaman yük olmasa da açar.
Ben de katılayım :), genelde tek başıma çalışmalarda güvenli çalışmak adına bazen de acele işi sonuçlandırmak için hep notr ve toprağı dokunduruyorum KAR atınca işe devam ediyorum. Ki hep attı iş bitiminde tekrar kuruyorum.
 
Ben de katılayım :), genelde tek başıma çalışmalarda güvenli çalışmak adına bazen de acele işi sonuçlandırmak için hep notr ve toprağı dokunduruyorum KAR atınca işe devam ediyorum. Ki hep attı iş bitiminde tekrar kuruyorum.
Sistemde mutlaka yük olur. Hiç yük olmaması çok nadir bir durum. O yüzden yaptığınız işlem doğru.
 