Arkadaslar iş guvenligi için fabrikadaki dikis makinelerine kacak akim rolesi istiyolar.ben bunlara 30ma yoksa 300ma mi takmaliyim.ve bu makinelerin hepsinde govdeye kacak var bu kacak topraklama uzerinden kayboluyo zaten.gerek varmi baglamama sizce.yorum bekliyorum.tesekkurler.
asansör yönetmeliğinde 300 ma ancak dikiş makineleri için kaçlık takılması gerekli bilemiyorum. isg de mutemelen 30 mA dir. Allah yardımcın olsun. çok sağlam topraklama gerekli olacak en başta onu belirteyim. ben asansör için 300 mA taktım. sadece onun için toprak zeminine sıfırdan bakır çubuk çakıp topraklama kablosu bağladım.
sıfırlamaları iptal edip iyi bir topraklama şart. kar taktırman lazım. topraklama ve kar hayat güvencesidir. sıfırlamada ters bağlantıyı düşün. insanlar 220v maruz kalırlar.
PEKİ SAYIN FAHRİ YETİŞ. kar olmadıgını düşünelim. ve topraga akan akım sigortayı attıracak kadar akım deil. bu durumda bu akım tamamıyle topragamı akar yoksa bir kısmı akar bir kısmı kalır mı? NE GİBİ TEHLİKESİ OLUR?
arkadaşım fişi çıkarıp ters taktığında k.a.r. hala devrede olacak çünkü bu röleler ister faz hattından ister nötr hattından kaçak olsun anında devreyi açarak enerjiyi keser.yani bir cihazı k.a.r. bağlarken faz nötr yer değiştirmesi hiç bir soruna sebebiyet vermiyecektir rahatlıkla kullanabilirsin.