kablo ısınmasıı

bosnakoglu

Üye
Katılım
13 Tem 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
elimde 22 kw pompa motoru var
kablo kesiti uygun degill ve kablo ısınıyor
acaba kabloyu degiştirmeden ısınmayı azaltabilirmiyim
cvb lar için tşk
 
Eger mesafe uzunsa gerilim dusumu hesabi yapilmadan dusuk kesit kullanilsaydi. Siz bu hatayi duzeltirseniz tabiki faydasi olacaktir.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Kablo açıktan gidiyorsa yer altına alırsanız Akım taşıma kapasitesi bir miktar artar.
Eğer kompanzasyon yoksa motorun yanına uygun güçte kondansatör koyarak kabloyu reaktif yükten kurtarabilirsiniz. Eğer kompanzasyon var ama kablonun başlangıç noktasındaysa onu motorun yanına taşıyınız.
 
Paralel kablo çekilebilir.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Ertek68
hocamın da dediği gibi, reaktif güçden kaynaklı ısınma olasılığı yüksek. Kondansatör mantıklı ve uygun çözüm. Motorun çektiği akım değerini de kontrol edin. Olması gereğinden fazla ise , yükte veya motorda bir sıkıntı olabilir.
 
"acaba kabloyu degiştirmeden"
Masraf yapmadan çözüm olmaz ...
 
Kablo bağlantıları sıkı olmadığında da isinma yapabilir.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Kablo kesiti ve mesafeyi bilmeden kabloyu degismek olmaz baska sebepleri olabilir

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Kesit belli değil, mesafe belli değil(Kesit hesabı akım kontrolü + gerilim düşümü hesabından ibarettir). Soru eksik olunca çözüme ulaştıracak yorum çıkmaz. Merkezi sistemde de münferit kompanzasyon sisteminde de kompanzasyon var diye kesit düşük seçilmez, devre Sigorta amperajı buna göre belirlenmez. Kompanzayon yokmuş gibi hesap ve uygulama yapılır. Kondansatör arızalandı diye sistem stop ettirilmez. İşin mantığı budur.
 
kablonun kesiti mesafe ve gerilim düşümü üçgeninden ilerleyin sorun kalmaz
örneğin bu 22 kW motor için 20 metre mesafede 10 mm kablo sağlıklı beslemenin olduğu yerde kabloda arıza yoksa ve kablo açıktan gidiyorsa ısın mamalı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,844
Mesajlar
930,717
Kullanıcılar
452,697
Son üye
ozgurmaker

Yeni konular

Geri
Üst