kablo şaftı ve enerji odası detayı

arkadaşım merhaba
10 cm boşluk olmalıdır şeklindeki ifadeniz, kolon hatları içinmi geçerlidir?birde,asma tavan olan yerlerde linye hatları için de tava kullanılmaktadır burada da, 10 cm boşluk bırakmaya gerek varmıdır?
kolay gelsin
mevzuat tavada 10 cm boşluk olmalı der. yani kabloları tek sıra halinde koyarsan kablo merdiveni genişliği kabloların toplam genişliğinden 10 cm fazla olmalıdır. hem kolon hatları hem de zayıf akım kabloları için. linye hatları için de boşluk bırakılmalı. hem ısınmasını önler hem de ileri dönük ilaveler olunca aynı tavayı deplase etmek zorunda kalmazsınız.
 
Sn. @mehmet dikici Bey, Sn. @ademcelik Bey` in yorumuna ilaveten sunu soylemek istiyorum; Merdiven Tavalari duvarin uzerine nasil monte ettiginizi sorabilir miyim ? Birde tum saft boyunca duvarlar kara sivasiz mi?

bir kaç mntaj aparatı resmini koydum.
7-0.png

913_d53f5.jpg

kablo bacası iç duvarları aslında sıva ile kaplı olmalıdır. ancak sıvacılar bunun mümkün olmadığını söyler.
 