Kablo kanalı ( Kablo Tavası ) PROJESİ

kemal60

Üye
Katılım
15 Eki 2015
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
37
Sevgili arkadaşlar bana kablo kanalı ( kablo tavası projesi ) lazım daha doğrusu ben projesini hazırladım ama kolon şeması şeklinde yada ölçülerini nasıl yazacam cinsi falan lazım yani size zahmet olmazsa paylaşırmısınız.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaslar tava projeleri bende fazlasiyla var isterseniz ornek olarak verebilirim. Tava projelerinde onemli olan, kablo kesitine ve doluluk oranlarina gore tava buyuklugunun belirlenmesidir. Bir de ayni tavadan farkli kablo cesitleri gecemez( orn: power kablosu ile kontrol kablolari ) . Dizaynda ise power ve buyuk kesitli olan kablolar ustteki kablo tavalarindan goturulur, cekimi kolay olsun diye. Projeye hesap olarak tava tasima kapasiteleri ve maximum supportlar arasi mesafeyi koyabilirsiniz. Bu mesafeler her ureticide farklilik gosterebilir. Kablo tava cinsi olarak biz H, M , X ve S olarak siniflandiriyoruz. H tavasindan 16mm den buyuk kesitli power kablolari, M tavasindan 16mm den kucuk kesitli power kablolari. S tavasindan 60V dan fazla gerilime sahip control kablolari, X tavasindan ise 60V dan az gerilime sahip kontrol kablolari.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,308
Mesajlar
925,171
Kullanıcılar
451,753
Son üye
DursunB

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri