Motor akımını 470-480A gibi kabul edersek ki bu etiket gücü ise mil gücüdür elektriksel güç daha fazladır (verime bağlı).
1x240'lık kablo akım taşıma kapasitesi toprakta 770A havada 620A olduğundan rahatlıkla kullanabilirsiniz.Motor olduğundan 3adet kablo çekmeniz yeterli (Kumanda panosu motor yanında ise kumanda nötr'ü için ayrıca küçük kesit çekersiniz.) Sakıncası yüksek kesit kullanacağınızdan maaliyettir.
3x kablo kullanacaksanız 3x240 sınır değerdedir. Motora uygulanan gerilim 380V üzerinde(390-395V) ve stabilse münferit kompanzasyonda yapmak kaydıyla 3x240 kullanabilirsiniz. Motor tam yükte çalışacaksa,verimi düşükse,gerilim stabil değilse 3x300'lük kullanmanız gerekecektir.