KABLO KESİTİ BELİRLEDİM KONTROL LÜTFEN

butcher

Üye
Katılım
20 Ara 2011
Mesajlar
89
Puanları
1
arkadaşlar benim A.G tek hatım var bunun kablo seçimlerini yaptım birde ustalara kontrol ettireyim dedim kısaca sistemimi anlatayım
2adet 2500 kVA lık trafom var bu trafolardan trafo adp leri besliyoruz tr-adp lerdende 4 adet mcc panosu , aydınlatma panosu ve mekanik (hvac) panosunu besliyoruz.4 adet mcc panosu benim kapsamımda değil ve büyük yüklerden oluşuyor kendi pano içinde vfd yada soft starter ile kaldırıyorlar neyse...

2500 kVA lık trafodan 10-15 metre mesafe sonrasında trafo adp sine bağlanacak ben 7(3x(1x240)) XLPE kablo seçtim 3 adette toprak iletkeni 120 lik

tr1-adp den 650 kW (mmc1 panosu)yüke 10 metre mesafeden 3x(3x185/95) xlpe
tr1-adp den 980 kW (mmc4 panosu)yüke 10 metre mesafeden 5(3x(1x120))xlpe
tr1-adp den 55 (aydınlatma) kW yüke 10 metre mesafeden (3x25/16) xlpe

tr2-adp den 650 kW (mmc2 panosu)yüke 10 metre mesafeden 3x(3x185/95) xlpe
tr2-adp den 332 kW (mmc3 panosu)yüke 10 metre mesafeden 2x(3x150/70) xlpe
tr2-adp den 155(hvac panosu) kW yüke 10 metre mesafeden 2x(3x50/25) xlpe

son olarak bu iki trafo arasında kuplaj var kuplaj için kaçlık bir bara yada kablo seçmeliyim
 
ektedir matador1071
 

Ekli dosyalar

  • 795-010-EP-002-0 AG TEK HAT SEMASI.rar
    988.6 KB · Görüntüleme: 134
matador1071 bey kompanzasyon değişecek dikkate almayın birde kare içine aldığım yükler değişebilir bir miktar ama siz bu haliyle yardımcı olursanız sevinirim
 
2500kva tr adp arası 6x(3x(1x240)+6x(1x240) N2XH-0 olmalıdır. xlpe değil...!!!

kublaj barasıda 2*1x10mm bakır bara olamalıdır..

%e.p.l/s<3 den olmalıdır

%e:0,0124
p:güç
l:hat uzunluğu
s:kablo kesiti
 
Böyle önemli projelerde,akım yoğunluğunun1,5 Amper / mm2 den büyük olmamasında yarar vardır.Buna göre de tahkik etmenizi öneririm.
 
2500 kVA lık trafodan 10-15 metre mesafe sonrasında trafo adp sine bağlanacak ben 7(3x(1x240)) XLPE kablo seçtim 3 adette toprak iletkeni 120 lik
Sn Butcher,
15 metre mesafe için Trafo-ADP arasını her fazlara 21 adet 1x240 lık kablo çekmek delilik gibi geliyor..Bu mesafe için size mani bir şart yoksa bus-bar kullanmanızı tavsiye ederim.
(Ayrıca ''3 adet de toprak için 120 lik'' demişsiniz ama sanırım Nötrü kastettiniz..)
Kublaj için zaten busbar kullanacaksınız..
Ayrıca konu ile alakası olmayan ama tek hata bakınca aklıma gelen iki yorum :
1-Bu bir endüstriyel tesis. Ana şalterleriniz 3 kutuplu.. Bunu 4 kutuplu isteyebilirler. Ayrıca 4000 A değerinde ismi MCCB değil de ACB(Air Circuit Brekaer) Olarak değişebilir.
2-Trafo ile pano arasına direkt bağlı yangın pompası olmayacak mı? Prokon'u azıcık bilirim. Bunu isteyebilir. Saygılar
 
sn. hiçbirşey cevabıız için teşekkür ederim uyarılarınızı dikkate alacağım.

yangın pompası için şunu söyleyebilirim bu büyük endüstriyel tesisin bir kısmı aynı soruyu bende sordum desalinasyon kısmı için gerek olmadığını söylediler
 
ektedir matador1071[/QUOTP
Projeye bakdıgımkda, parafudr öncesi, 125 amp. sigorta görünüyor. Parafudur öncesi, sigorta oluyormu, sıgorta atarsa veya atıksa, aşırı gerilim nasıl parafudr üzerınden toprak barasına akacak ??
 