KABLO KESİTİ NE OLMALIDIR

karlos55

Üye
Katılım
11 Tem 2008
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
40
Sayın değerli arkadaşlar sizlere bir sorumolacak benzin istasyonu yapmaktayız kabl kesitine karar veremedik şebeke direği 250mt uzaklıkta yer altından gideceğiz kurulu gücü 35kw 3fazlı bir sistem kablo kesitini söylerseniz memnun oluruz şimdiden kolay gelsin arkadaşlar
 
Kararsız kaldığınız kesit nedir ??? Projede ne yazmışlar.

Talep gücü falan zorlayıp 35 lik kabloyu yeter diye hesaplayabilirsiniz. Bence en az 3x50+35 NYY çekin mesafe uzun yarın hesapta olamayan ufak tefek cihazlar için sorun yaşanmasın (Basınçlı yıkama, markete büroya klima .....)

Ayrıca mümkünse 40-50 metre gibi bir mesafe kurtarıyorsa biraz daha kabloyu uzatıp şebeke direğinden değil direk trafo panosundan çıkış alın. Hem siz rahat edin hem hattan enerji alanlar sorun yaşamasın.
 
P =1,73*380*I*cosfi cosfi 0,8 alınırsa; I = 66 A
50 lik kablo kullanılırsa;

%e = 0,0124*250*35/50 = 2,17 < 3 uygunsdur.

3x50+35 NYY iyidir.
 
arkadaşlar og tarafından çekilseydi bu nasıl hesap olurdu
 
mesela bu adama yolun karşısında OG hattan 630 Kva tr beslemesi için kablo kalınlığı ne olmalı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,991
Kullanıcılar
452,755
Son üye
İmmortalxxx

Yeni konular

Geri
Üst