Selamın aleyküm.Aklima takılan bazı sorular var siz değerli ustaların fikirlerini önemsiyorum.İnternetten tam istediğimi bulamadım yardimci olursaniz sevinirim .İsletmede bir motor revizyonu yapıldı.55kw motor takıldı.Buna 50lik kablo çektik.Bu kablonun hesabının nasıl yapıldığı sorduğumda 2 ile çarp 3 e böl çekeceğin kabloyu bulursun dediler.İyi güzel hoş da bu 2 ve 3 ne anlama geliyor.Ola ki tek fazlı bir sistem var farzı misal 3000w bir cihaz buna kaçlık kablo çekmem gerekir ve sigortasını nasıl seçerim.Bu işin basit bir hesaplama formülü var mı şimdiden teşekkür ederim.
Elektrik teknikeriyim işi öğretmemek için bir kaç şeye şahit oldum sanırım buda onlardan bir tanesi diyebilirim Çoğu şeyi üstün körü gösterip geçiştiriyorlar buda benim canımı sıkıyor en doğru kaynaktan doğru olanı bulmaya çalışıyorumElektrik bilgi seviyeniz nedir ? Muhtemelen,sizinle dalga geçmişler.
Teşekkür ederim benim asıl sormak istediğim kafadan pratik bir hesaplama var mi?Tmş için için bu formül kablo kesiti için ise şu.Tabi ki mesafe arttıkça kablo kesitide değişiyor.2 ile çarpmayı duydum ama 3'e bölmeyi duymadım.
3 fazda 2 ile çarpma motorun çektiği akımı veriyor kabaca. Pratik olsun diye sanayide kullanılıyor. Akademide hiç bahsedilmez. Kablo kesitide yaklaşık olarak doğru çıkıyor. Ama mesafe uzunsa kesiti tekrar gözden geçirmek lazım.
https://www.konen.com.tr/dosya/Tekn...arda-anma-akimina-gore-sigorta-secimi_027.pdf
Tek faz için bu formül geçerli değildir. Gücü 230V'a bölüp akımı bulun. Tablodan da kablo seçimi yapın.
https://www.yapitaskablo.com/dosya/blog/AKIM_TASIMA.pdf?__im-SHWZZvgT=14075048111488082005
Selamın aleyküm.Aklima takılan bazı sorular var siz değerli ustaların fikirlerini önemsiyorum.İnternetten tam istediğimi bulamadım yardimci olursaniz sevinirim .İsletmede bir motor revizyonu yapıldı.55kw motor takıldı.Buna 50lik kablo çektik.Bu kablonun hesabının nasıl yapıldığı sorduğumda kilowatt değerini 2 ile çarp 3 e böl çekeceğin kabloyu bulursun dediler.İyi güzel hoş da bu 2 ve 3 ne anlama geliyor.Ola ki tek fazlı bir sistem var farzı misal 3000w bir cihaz buna kaçlık kablo çekmem gerekir ve sigortasını nasıl seçerim.Bu işin basit bir hesaplama formülü var mı şimdiden teşekkür ederim.
K katsayısı ile ilgili güncel değişimler olmuştu diye hatırlıyorum bir ara emrullah kardeşim. Hatta sen paylaşmıştın.Px L x 10^5 / K x S x U x U = yüzde gerilim düşümü
P güç
L uzunluk
10 üzeri 5 sabit katsayı
K iletkenlik katsayısı
S kesit
U gerilim
En basiti bu şekilde formülde verileni yerine koy geriye 4 işlem kalıyor.
K katsayısı ile ilgili güncel değişimler olmuştu diye hatırlıyorum bir ara emrullah kardeşim. Hatta sen paylaşmıştın.