Kablo kesit hesabı,tmş veya sigorta seçimi

Ramazann.

Üye
Katılım
7 Haz 2023
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
25
Selamın aleyküm.Aklima takılan bazı sorular var siz değerli ustaların fikirlerini önemsiyorum.İnternetten tam istediğimi bulamadım yardimci olursaniz sevinirim .İsletmede bir motor revizyonu yapıldı.55kw motor takıldı.Buna 50lik kablo çektik.Bu kablonun hesabının nasıl yapıldığı sorduğumda 2 ile çarp 3 e böl çekeceğin kabloyu bulursun dediler.İyi güzel hoş da bu 2 ve 3 ne anlama geliyor.😊 Ola ki tek fazlı bir sistem var farzı misal 3000w bir cihaz buna kaçlık kablo çekmem gerekir ve sigortasını nasıl seçerim.Bu işin basit bir hesaplama formülü var mı şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Selamın aleyküm.Aklima takılan bazı sorular var siz değerli ustaların fikirlerini önemsiyorum.İnternetten tam istediğimi bulamadım yardimci olursaniz sevinirim .İsletmede bir motor revizyonu yapıldı.55kw motor takıldı.Buna 50lik kablo çektik.Bu kablonun hesabının nasıl yapıldığı sorduğumda 2 ile çarp 3 e böl çekeceğin kabloyu bulursun dediler.İyi güzel hoş da bu 2 ve 3 ne anlama geliyor.😊 Ola ki tek fazlı bir sistem var farzı misal 3000w bir cihaz buna kaçlık kablo çekmem gerekir ve sigortasını nasıl seçerim.Bu işin basit bir hesaplama formülü var mı şimdiden teşekkür ederim.


Elektrik bilgi seviyeniz nedir ? Muhtemelen,sizinle dalga geçmişler.
 
2 ile çarpmayı duydum ama 3'e bölmeyi duymadım.

3 fazda 2 ile çarpma motorun çektiği akımı veriyor kabaca. Pratik olsun diye sanayide kullanılıyor. Akademide hiç bahsedilmez. Kablo kesitide yaklaşık olarak doğru çıkıyor. Ama mesafe uzunsa kesiti tekrar gözden geçirmek lazım.

https://www.konen.com.tr/dosya/Tekn...arda-anma-akimina-gore-sigorta-secimi_027.pdf

Tek faz için bu formül geçerli değildir. Gücü 230V'a bölüp akımı bulun. Tablodan da kablo seçimi yapın.

https://www.yapitaskablo.com/dosya/blog/AKIM_TASIMA.pdf?__im-SHWZZvgT=14075048111488082005
 