arkadaslar ben bu konuya benzer konuyla ilgili bir başlık açmıştım ama sizede bir sey sorayım hazır burada bu kadar bilge insan varken.ben 17.6 kW lık asansör motorum için 100 m besleme kablosu kullanıcam hesabımı yaptım. 4*10 mm2 uygun ancak kalkınma anında motorun çektiği fazla akıma göremi kablo kesiti seçicem yoksa yaptığım işleme göremi.işlemim aşagıdadır.
%e=(100*L*N)/(56*10*380*380) buradan =2.17 V < 3 olduğundan 4*10 mm2 NYM uygundur dedim.
akım hesabı olarakta P=1.73*u*ı*cosQ 17600=1.73*380*I*0.9 I=29.74A olarak buldum.
sorularım :1)hesaplarda yanlışlık varmı? 2)kablo kesitini bu gerilim düşümü hesabı ve bu akım değerine göremi yoksa kalkınma da çekeceği akım değerine göremi hesaplayacağım.kalkınmada normalden 3 kat fazla cekiyor desek yani akım 29.74*3=89.2 A e göremi hesap yapıcaz.