Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

ustalar birde size danışayım dedim 93 metre uzaklıkta 15kw motor gücünü sürücü ile çalıştıracak bir sistem için 4*6mm2 kablo çektim.kablo ısınıyor.gerilim düşümü hesabına göre %3 altında çıkıyor.%2,83 neden kablo ısınıyor.%3 altında çıkan bir hesaba göre kablonun ısınmaması gerekmezmi.benim sistemde 2 adet 7,5kw motor ve motorları kontrol eden 2 adet enda e300 sürücü mevcut.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
115 kw bir makina var normalde 50 A çekiyor. Zamam zaman anlık 100 A çekiyor. Yaklaşık 50 metre mesafeden besleme kablosu çekilecek ne kullanmalıyım....
 
peki bu sigorta hesabı sabit midir?
127kw 73 m de 241A çıkıyorş iki katı 482 A bu ampere dayanıklı şalter mi almamız gerekir?
 

hesabın yanlış kardeşim
93 mt de 21 v gerilim düşümün olur. o mesafeye 4*10 mm2 kesidinden aşağı bir kesit çekmemelisin (antigron) 4*16 mm2 (ttr) buna eşdeğerdir bilgine...
 
bir projede gerilim düşümü hesabı ve akım kontrolü hesabı yapılırken kurulu güç mü yoksa talep gücümü dikkate alınmalıdır.teşekkürler
 
Merhaba Arkadaşlar
Bir konuda yardımınızı rica edicem.
Xlpe kablo metrajı hesabıyla ilgili bir yazınızı okudum.
Arkadaşın sorunundan şuan bende de var:S
1000 KVA gücündeki bir trafonun beslemesini çekmem istendi. Gerilimi:34,5KV
Fakat kablo kesiti hesaplamasında kafam karıştı. Ben 1*150 lik bir xlpe kablo kesiti sonucuna vardım. Fakat emin deilim. Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
 


Çok pardon ama 53A nasıl buldun ?



Akımı nasıl bulduk ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…