iyi günler bi sorum olacak 650 metre uzunlukta 17 kw lık bi pompa çalıştırcam.35 lik aliminyum kablo kurtarırmı.daha önce aynı pompayı 250 metrede 35 lik aliminyum kabloyla çalıştırdım hiçbi sıkıntı olmadı.
Öncelikle Akımı bulmamız gerekir;
3 Fazlı sistemlerde
P=√3*U*I*cos ϕ → I=P/(√3*U*cos ϕ)
Buradan verilenleri yerine koyup yazarsam : Verielenler P=17 kW , U=380 V , cos ϕ= 0,8 , L = 650 m kabul edersem,
I=17000/(√3*380*0.8) → I = 32.32 Amper olarak bulmuş oluruz.
Bu durumda 4x35 mm² YAVV kablo Havada 115 A , Toprakta 119 A çeker.
%e=(100xLxP) / (35xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 35x380x380x35 ) → %e=1105000000/176890000→ %e=6,24 > %3 UYGUN DEĞİLDİR, bir üst kesit kablo seçilip gerilim düşümü tekrar yapılır ;
4x50 mm² YAVV kablo Havada 134 A , Toprakta 135 A çeker.
%e=(100xLxP) / (35xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 35x380x380x50 ) → %e=1105000000/252700000 → %e=4,37 > %3 UYGUN DEĞİLDİR.bir üst kesit kablo seçilip gerilim düşümü tekrar yapılır ;
4x70 mm² YAVV kablo Havada 167 A , Toprakta 165 A çeker. ( NOT: Buradaki kaynakta düzeltme yapılmalıdır, çünkü Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi daha fazladır)
%e=(100xLxP) / (35xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 35x380x380x70 ) → %e=1105000000/353780000→ %e=3,12 > %3 UYGUN DEĞİLDİR.
bir üst kesit kablo seçilip gerilim düşümü tekrar yapılır ;
4x95 mm² YAVV kablo Havada 207 A , Toprakta 198 A çeker. ( NOT: Buradaki kaynakta düzeltme yapılmalıdır, çünkü Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi daha fazladır. )
%e=(100xLxP) / (35xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 35x380x380x95 ) →
%e=1105000000/480130000 → %e=2,30 < %3 UYGUNDUR.
Doğru Kablo Kesiti : 4x95 mm² YAVV olacaktır.
NOT :YaşlıUzman Abimize beni uyardığından dolayı teşekkürler....Revize edilmiş halidir.