gerilim düşümü hesabının ispatını yapabilir misiniz?? Yani demek sitediğim .%e=0,0124*L*P/S
Nereden geliyor???
DV=Ih.Rh....(1. denk.) (cosfinin 1 olması durumunda gerilim düşümü)
DV= kablodaki gerilim düşümü
Ih=Kablodan geçen akım(yada hattan geçen akım)
Rh=Kablonun direnci
Üç fazlı devrede; Ih=N/(kök(3)*U...(2.denk.) ile bulunur.Bu formülde;
N= Watt cinsinden güç veya P harfi ile de gösterilebilir.
U= Volt cinsinden gerilim
Kablonun direnci ise; Rh= L/q.S...(3. denk. ) ile bulunur. Bu formülde;
L=kablonun uzunluğu(m.),
q= Öziletkenlik katsayısı (m.ohm/mm2)
S=kesit(mm2)
DV=Ih.Rh formülünde Ih yerine, N/(kök(3)*U ve Rh yerine L/q.S. yazarsak;
DV= L.N/(q.S.U*kök3) olur. Bu 1 fazın gerilim düşümü olur. Bunu kök3 ile çarparsak fazlar arası gerilim düşümünü bulmuş oluruz.
DU= L.N/(q.S.U)...(4) olur. DU=fazlararası gerilim düşümü
Fazlar arası gerilim düşümünün fazlar arası gerilime oranın 100 ile çarpımı % gerilim düşümünü verir.
%u= 100*DU/U dur.
Yukarıdaki (4) nolu denklemde bulunan DU'yu, bu denklemde yazarsak ve gücü kW cinsinde alırsak
%u= 10(5)*L.N/(q.S.U(2)) olur. Üstlü sayıyı yazamadığım için parantez içindeki (5), solundaki sayının 5. kuvveti ve (2) solundaki sayının 2. kuvveti anlamındadır.
Bakır için 56 değerini ve U=380 V alıp, bu denklemde yerine koyarsak;
%u=0,0124*L*N/S'i buluruz. (3 fazlı sistem için)