Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

gerilim düşümü %3 ve % 5 olarak yazılmış ancak bu tek faz linyelerde %1.5 , motor beslemelerinde ise %3 olarak biliyorum. Ayrıca hesap sonucu çıkan akım değerinin 2 katının alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

arkadaşlar üstte sigordaseçim mevsusu tamemen yanlış doğrusu şudur örneyin bir motor 7.5 kw ise akım teyeri 15 olur yükte iken 15çarpı 1,2 yani 18 çıkarsa 18 amper sigortamız olmadıgına göre 20 amper Sigorta kullanırız öyle kök 3 veya cosinüse gerek yoktur
____________________________________________
güç sigortası seçerken nominal akımı dikkate alırız yani normal yükteki akımı mesela 7,5 kw lık motor 15 amper çekiyorsa 15*1,2=18 amperdir sigortamızı bir üst amperini seçeriz buda 20 veya 25 amperdir yanlışsam söyleyin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Tesekkurler...Teknikadam 41 adlı arkadasım...elimde 7.5 KW ile 500 Kw arasında değişen jeneratörler var kablolama hakkına yardımcı olursanız sevinirim...
 
arkadaslar bi soruda ben sorayım. 50 kva'lık bir tarafodan 400 metre mesafeye toprağın altından en ekonomik yöntemle 220 v monofaze ve en az 5 kw - en fazla 7 kw güç taşımamaz gerekiyor. bu işlemi en ekonomik ve çok fazla kayıp olmadan hangi kablo ile yapabiliriz.
 
arkadaslar bi soruda ben sorayım. 50 kva'lık bir tarafodan 400 metre mesafeye toprağın altından en ekonomik yöntemle 220 v monofaze ve en az 5 kw - en fazla 7 kw güç taşımamaz gerekiyor. bu işlemi en ekonomik ve çok fazla kayıp olmadan hangi kablo ile yapabiliriz.

Mesafe uzun biraz. 7kW güce göre monofaze gerilim düşümü hesabı yaptığımızda 2x70mm2 bakır kablo olması gerekiyor (?) :
%e=0,074.L.N/s
%e=0,074.400.7/70
%e=2,96

Biraz hesaplı olsun diyorsunuz onun için alüminyum yeraltı kablosu (YAVV) ile yeniden hesap yaptığımızda %2,36 gerilim düşümüne göre 4x70mm2 YAVV koblonun iki kesitini faz, iki kesitini de nötr iletkeni olarak kullanabilirsiniz. :: HES KABLO - 0.6/1 kV PVC İzoleli, Çok Damarlı, Alüminyum İletkenli Kablolar

Aynı gücü (7kW) trifaze olarak taşımış olsanız 3x25+16mm2 YAVV (Alüminyum) (%e=2,22) , veya 3x16+10mm2 NYY (bakır) kablo (%e=2,17) işinizi çok rahat görecektir ve en hesaplısı olacaktır.
 
Mesafe uzun biraz. 7kW güce göre monofaze gerilim düşümü hesabı yaptığımızda 2x70mm2 bakır kablo olması gerekiyor (?) :
%e=0,074.L.N/s
%e=0,074.400.7/70
%e=2,96

Biraz hesaplı olsun diyorsunuz onun için alüminyum yeraltı kablosu (YAVV) ile yeniden hesap yaptığımızda %2,36 gerilim düşümüne göre 4x70mm2 YAVV koblonun iki kesitini faz, iki kesitini de nötr iletkeni olarak kullanabilirsiniz. :: HES KABLO - 0.6/1 kV PVC İzoleli, Çok Damarlı, Alüminyum İletkenli Kablolar

Aynı gücü (7kW) trifaze olarak taşımış olsanız 3x25+16mm2 YAVV (Alüminyum) (%e=2,22) , veya 3x16+10mm2 NYY (bakır) kablo (%e=2,17) işinizi çok rahat görecektir ve en hesaplısı olacaktır.

?.. baya bi pahalı cıkıyor sanırım. kablo 10 lira olsa 4.000 tl. sadece kablo
peki daha farklı nasıl bir yöntem önerirsiniz. varmı bir fikri olan arkadaş.

___

bu arada 2 faz 2 nötr demişsin. peki 3x50+25 yavv kullansak. 3x50 faz + 25 nötr yapsak olmazmı?. faz ve nötr aynı olmak zorundamı.
 
?.. baya bi pahalı cıkıyor sanırım. kablo 10 lira olsa 4.000 tl. sadece kablo...

Alüminyum yeraltıkablonun fiyatını araştırın, 3x50+25mm2 YAVV'nin metresi 5 TL civarıydı bir ara. 3x25+16mm2 daha ucuz olmalı.

bu arada 2 faz 2 nötr demişsin. peki 3x50+25 yavv kullansak. 3x50 faz + 25 nötr yapsak olmazmı?. faz ve nötr aynı olmak zorundamı.

2 faz 2 nötr demedim. iki kesitten bir faz, diğer iki kesitten de nötr hattı oluşturun dedim (demek istedim).
Faz kesiti ile nötr kesiti (monofaze sistemde) eşit olmadığında, nötr iletkenindeki gerilim düşümü, faz iletkenindeki gerilim düşümünden fazla olacak bir. İkincisi de mesafe uzun. Kablo dirençleri de farklı olacağı için (ince kesitli kablonun direnci kalın kesite göre fazla olur) ince olan nötr iletkeninde biraz ısınma olacaktır.
 
Alüminyum yeraltıkablonun fiyatını araştırın, 3x50+25mm2 YAVV'nin metresi 5 TL civarıydı bir ara. 3x25+16mm2 daha ucuz olmalı.



2 faz 2 nötr demedim. iki kesitten bir faz, diğer iki kesitten de nötr hattı oluşturun dedim (demek istedim).
Faz kesiti ile nötr kesiti (monofaze sistemde) eşit olmadığında, nötr iletkenindeki gerilim düşümü, faz iletkenindeki gerilim düşümünden fazla olacak bir. İkincisi de mesafe uzun. Kablo dirençleri de farklı olacağı için (ince kesitli kablonun direnci kalın kesite göre fazla olur) ince olan nötr iletkeninde biraz ısınma olacaktır.

ilgin ve verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. konu ile ilgili çok fazla bilgim olmadığı için gerçekten aydınlandım. peki Elektrik almak istediğim trafoda trifaze varsa, 3x50+25 alminal kablonun 50'lik kısımlarını faz, diğer 25'lik kısmını nötr yapsam bir sıkıntı olurmu, eğer olmazsa yaklasık kac kva guc tasıyabilirim 400 metrede.
 
ilgin ve verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. konu ile ilgili çok fazla bilgim olmadığı için gerçekten aydınlandım. peki Elektrik almak istediğim trafoda trifaze varsa, 3x50+25 alminal kablonun 50'lik kısımlarını faz, diğer 25'lik kısmını nötr yapsam bir sıkıntı olurmu, eğer olmazsa yaklasık kac kva guc tasıyabilirim 400 metrede.

Hayır olmaz. Zaten 3faz+nötr iletiminde 50mm2'lik kesitler faz, 25mm2'lik kesitte nötr olur.

400metre mesafeden, 3x50+25mm2 YAVV (Alvinal, alüminyum yeraltı kablosu) ile %3 gerilim düşümü hesabına göre 19-20kWenerji taşıyabilirsiniz 3 faz 1 nötr olarak. Trafo 50kVA'ydı sanırım. Bu da neredeyse trafonun yarım yükü demek.
Daha fazla güç taşınması durumunda, eğer motor çalıştıracaksanız, motor ilk kalkınma anında çok kısa bir süreliğine gerilim düşümü yaptırır. Devrede olan kontaktörler bırakır/bırakabilir.

3x50+25mm2 YAVV kablonun akım taşıma kapasitesi yaklaşık olarak 145A dir.
19-20kW'lık gücün çekeceği akım (cosfi 0,8 durumuna göre) 35A civarıdır.
(Bizim mesafemiz uzun olduğu için gerilim düşümü hesabını göz önünde bulundurmalıyız enerji naklinde.)
 
%3 geçmemek, nedemek %3 olayı tam anlamadım bana yardımcı olursanız sevinirim
 
otomasyon panosuna kablo çekecek olursak neyi seçmeliyiz..mesela bi tane motorumuz var ama ayrıca panoda power supplyler var(örneğin 5 a lik)..o zaman %1,5 mu alınmalı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,781
Mesajlar
930,055
Kullanıcılar
452,556
Son üye
ENES..

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst