Kablo Kesiti Arttırma ve Hesap Sorunu!!!

uqur

Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar,

3Fazlı bir motoru beslerken her fazda 240mm2 NYY kablo bulunmakta ancak ısınma ve akım sınırlarının zorlanması nedeniyle ben bu kabloların yanına ilave damar çekmek istiyorum fakat sorum şu ki;
eğer bir fazı ele alırsak 240mm2 nyy nin yanına 120mm2 NYY çekersem her ikisindende aynı değerde akım mı geçer yoksa kesitleri oranında akımı paylaşırlar mı?

yoksa 240mm2 NYY nin yanına yine 240mm2 NYY mi çekmem gerekir.

Teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aynı kesitte kablo çekmeniz daha uygundur.Farklı kesit olması halinde,yüksek kesitli kablo,
daha fazla akımla yüklenir.Çekilen kablo uzunluklarının da ( aynı kesitte olsa bile ),aynı boy-
da olmasına dikkat etmek gerekir.
 