6mm kablodan 5kw çekildiğinde %9,22 gerilim düşümü oluyor, bu da gerilimin 220den 200e düşmesine sebep olacak.
10mm ile gerilim %5,53 düşecek, bu da 208v olur.
Anakolon hattı da 50 metre olsa oradan da %3 kayıp olur.
6lık olursa 193 volta kadar düşer.
10luk olursa 201,5 volta düşer.
Şebekede ve bağ evi içerisindeki tesisatta da kayıplar olacaktır.
Bence en az 10luk kullanılmalı.
Anakolon hattınızda da 40 amper
Sigorta olursa kaldıramayacağı bir güç yüklememiş olursunuz. 32 amper de yeter, ben 25amperle bile sorun yaşamadım.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.