Kablo kesiti belirleme

Yönetmelik 6 mm2 yazsa da bazen 4 mm2 yeterli olur.
Böyle söylerseniz İsmail abim çok kızar . 16 mm2 ye kadar faz iletkeni ile aynı kesitte olmak zorundadır ORHAN ustam . Topraklama hayati bir konudur . Şakaya gelmez .
 
Saksıya tuz ek biraz da limon suyu ve domates suyu ile karışım yap,belki iyi bir icat yaparsın,Elektrik bu toprağı sevebilir.Patent almasını da unutma.Not:Şaka derken iyi bir buluş olabilir!!!?... ORHAN
 
Meslegimizin medari iftiharısın orhan abi. Bilmedigini bilmeyen ne ayarsizlarla ugrastik bu forumda. Allah'tan tam zamaninda yetistin de herkesi bilgiye boğdun.
 
6mm kablodan 5kw çekildiğinde %9,22 gerilim düşümü oluyor, bu da gerilimin 220den 200e düşmesine sebep olacak.

10mm ile gerilim %5,53 düşecek, bu da 208v olur.

Anakolon hattı da 50 metre olsa oradan da %3 kayıp olur.

6lık olursa 193 volta kadar düşer.
10luk olursa 201,5 volta düşer.

Şebekede ve bağ evi içerisindeki tesisatta da kayıplar olacaktır.

Bence en az 10luk kullanılmalı.

Anakolon hattınızda da 40 amper Sigorta olursa kaldıramayacağı bir güç yüklememiş olursunuz. 32 amper de yeter, ben 25amperle bile sorun yaşamadım.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst